Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Как подключить 6 подъездов

sidor petrenko
post Feb 1 2008, 12:48
Post #1


Unregistered









Уважаемые Господа!

Просьба подсказать как подключить 6 подъездов по 20 квартир на один пульт консьержа ?

Заранее благодарен, Сидор.
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 1 2008, 15:42
Post #2


Unregistered









А в чём проблема? Во всех подъездах ставите БК30, а в одном, где идёт переход на другую сотню, придётся поставить два коммутатора.
Один коммутатор подключить на SEL0 второй на SEL1.
Разумеется могут быть сложности. Например если у Вас в том подъезде, где есть переход через сотню, оборудование сотой серии, то никак, придётся ставить серию 400. (ну или 200, но не советую)
Go to the top of the page
+Quote Post
sidor petrenko
post Feb 1 2008, 17:14
Post #3


Unregistered









Цитата(alex_t2 @ Feb 1 2008, 14:42) *

А в чём проблема? Во всех подъездах ставите БК30, а в одном, где идёт переход на другую сотню, придётся поставить два коммутатора.
Один коммутатор подключить на SEL0 второй на SEL1.
Разумеется могут быть сложности. Например если у Вас в том подъезде, где есть переход через сотню, оборудование сотой серии, то никак, придётся ставить серию 400. (ну или 200, но не советую)


Это новая инсталляция - еще никакого оборудования нет вообще поэтому спрашиваю чтобы правильно сконфигурировать
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 1 2008, 20:07
Post #4


Unregistered









Ну тогда подробнее про техзадание smile.gif , чтоб сразу по делу писать, а не строить предположения, что там у Вас и как. Хотя бы номера квартир поподъездно, тогда набросаю схемку включения.
Go to the top of the page
+Quote Post
sidor petrenko
post Feb 4 2008, 12:02
Post #5


Unregistered









Цитата(alex_t2 @ Feb 1 2008, 19:07) *

Ну тогда подробнее про техзадание smile.gif , чтоб сразу по делу писать, а не строить предположения, что там у Вас и как. Хотя бы номера квартир поподъездно, тогда набросаю схемку включения.


Доброе утро!

6 подъездов по 20 квартир нумерация сквозная, все должно приходить на пульт консьержа в сторожке, и еще одна панель на калитке. Система должна работать так - посетитель подошел к калитке, вызвал консьержа, тот связался с квартирой и пропустил или нет.

Возможность прямого вызова квартиры тоже должна присутствовать

Спасибо за помощь, конфигурация сложная, а тема для меня незнакомая.

Сидор Петренко
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 4 2008, 19:49
Post #6


Unregistered









Вам, кстати нужно именно один пульт консьержа? Дело в том, что штатно, т.е гарантированно должно работать, это четыре подъезда на один пульт. Повесить шесть - это уже нештатное решение, со всеми вытекающими последствиями.
Идеология такая - весь дом рассматривается как один подъезд, в котором несколько входов. Оборудование серии 400 позволяет соединять в параллель до 4-х блоков вызова, т.е. ставим на каждый подъезд один БУД420 с соответствующим БВД, всё по паспортной схеме, и программно на каждом БУД выключаем вызовы в квартиры, которых нет в данном подъезде (в принципе можно и не выключать, но тогда можно будет например от двери 2-го подъезда звонить в квартиру 4-го)
Поскольку у Вас подъездов больше 4-х, то понадобиться 2 пульта консъержа.
Это один вариант.

Второй вариант - использовать новые пульты ПК800 - тогда на подъезды можно ставить оборудование серии 100. Наверно, так лучше, да и подешевле получится. Пультов всё-равно надо два.
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 4 2008, 22:05
Post #7


Unregistered









Для обсуждения:
О возможности всё же повесить шесть подъездов на один пульт. Основным препятствием здесь является схема управления коммутатором. Если взглянуть на схему блока вызова, например серии 100, то видно, что линия Ек подключена к +15 В через резистор 510 ом, и резистор на 51 Ом, являющийся видимо защитным. Управление коммутатором идёт замыканием на землю точки соединения этих резисторов. Понятно, что при соединении шести панелей, плюс пульт консъержа, Ек окажется подтянутым к +15 В через фактически семь параллельно соединённых резисторов по 510 ом (510/7=73 ом). Когда одна из панелей должна будет управлять коммутатором, она замкнёт на землю контакты Ек через 51 Ом, но они подтянуты к +15 В через шесть оставшихся резисторов 510/6=85 Ом, таким образом, мы получаем делитель напряжения, и на линии Ек мы не получим нормального уровня земли при передаче пакета импульсов номера квартиры.
То есть для устойчивого управления коммутатором в такой схеме нам нужно, чтобы подтяжка к +15В осуществлялась только через один резистор. Чтобы не выкусывать эти резисторы в панелях, можно попробовать развязать их диодами, включив их между Ек каждой панели и объединённой линией Ек коммутаторов. Диоды зашунтировать резисторами по 3 Ком. В итоге подтяжка к +15 будет идти через эти 7 резисторов по 3 Ком (3000/7=429 Ом), что вполне нормально, а коммутация на землю идти через последовательно включенный диод и резистор на 51 Ом (в панели).
Это не руководство к действию, это информация к размышлению. smile.gif
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 26th April 2024 - 04:49