Для обсуждения:
О возможности всё же повесить шесть подъездов на один пульт. Основным препятствием здесь является схема управления коммутатором. Если взглянуть на схему блока вызова, например серии 100, то видно, что линия Ек подключена к +15 В через резистор 510 ом, и резистор на 51 Ом, являющийся видимо защитным. Управление коммутатором идёт замыканием на землю точки соединения этих резисторов. Понятно, что при соединении шести панелей, плюс пульт консъержа, Ек окажется подтянутым к +15 В через фактически семь параллельно соединённых резисторов по 510 ом (510/7=73 ом). Когда одна из панелей должна будет управлять коммутатором, она замкнёт на землю контакты Ек через 51 Ом, но они подтянуты к +15 В через шесть оставшихся резисторов 510/6=85 Ом, таким образом, мы получаем делитель напряжения, и на линии Ек мы не получим нормального уровня земли при передаче пакета импульсов номера квартиры.
То есть для устойчивого управления коммутатором в такой схеме нам нужно, чтобы подтяжка к +15В осуществлялась только через один резистор. Чтобы не выкусывать эти резисторы в панелях, можно попробовать развязать их диодами, включив их между Ек каждой панели и объединённой линией Ек коммутаторов. Диоды зашунтировать резисторами по 3 Ком. В итоге подтяжка к +15 будет идти через эти 7 резисторов по 3 Ком (3000/7=429 Ом), что вполне нормально, а коммутация на землю идти через последовательно включенный диод и резистор на 51 Ом (в панели).
Это не руководство к действию, это информация к размышлению.