Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Перестали работать все модули сопряжения Даксис

ivsatel
post Feb 5 2019, 18:28
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 27
Joined: 28-September 18
Member No.: 50 200



Здравствуйте.
БУД 302-М БВД314RCP два коммутатора БК-100 кнопка выхода КН-05 замок Олевс М-300 подъезд 17 этажей
В один день, перестал проходить сигнал вызова на мониторы которые подключены через МСК. Из всех доступных, расположенных в щитках МСК (а их я нашел 5-ть шт) дозвониться можно только на один, который подключен к первому БК.
Обнаружил "поделие" умельцев, три подключения РВС-4М к линии видео.Подключены таким образом были: К линии видео нареканий нет, но вот питание они взяли с линии БУД-БК т.е. LINE и GND которые идут от БУД к второму БК-100. Я их отключил конечно, но видимо поздно.
Была попытка регулировки баланса и усиления, но тщетно. Если на место МСК повесить трубку то звонок проходит, сопротивление на контактах МСК везде 700 - 780. Но если набирать эту квартиру с модулем МСК то сигнал на БВД как будто не берут трубку.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Feb 6 2019, 11:21
Post #2


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 236
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Можете написать подробнее, где и что Вы отключили?


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ivsatel
post Feb 6 2019, 19:05
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 27
Joined: 28-September 18
Member No.: 50 200



Цитата(L0Ki @ Feb 6 2019, 11:21) *

Можете написать подробнее, где и что Вы отключили?

Отключил питание РВС т.к. оно было взято с линии SEL1 Ek GND LINE
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Feb 7 2019, 20:35
Post #4


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 236
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Некоторые мониторы, типа Commax, при работе через МСК не реагируют на вызов или не могут поднять трубку, если нет видеосигнала. Возможно, после отключения РВС, пропал видеосигнал, что и вызвало эту проблему.


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Feb 8 2019, 09:31
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(L0Ki @ Feb 7 2019, 20:35) *

Некоторые мониторы, типа Commax, при работе через МСК не реагируют на вызов или не могут поднять трубку, если нет видеосигнала. Возможно, после отключения РВС, пропал видеосигнал, что и вызвало эту проблему.


И не только с МСК !!! rolleyes.gif

Но это легко проверить.
Подключить видеокамеру к модулю........ biggrin.gif

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ivsatel
post Feb 9 2019, 12:04
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 27
Joined: 28-September 18
Member No.: 50 200



Мониторов (сторонних) целый зоопарк, не только "комаксы", но и сланоксы и тантосы и т.д. Не до одного из них нельзя дозвониться, а отключил РВС питание только после происшествия. Я подозреваю залипание одного из МСК, Такое бывает когда монитор не сбрасывает 12 вольт с модуля. Только как это выявить когда большая половина модулей в квартирах...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Feb 11 2019, 08:45
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(ivsatel @ Feb 9 2019, 12:04) *

Мониторов (сторонних) целый зоопарк, не только "комаксы", но и сланоксы и тантосы и т.д. Не до одного из них нельзя дозвониться, а отключил РВС питание только после происшествия. Я подозреваю залипание одного из МСК, Такое бывает когда монитор не сбрасывает 12 вольт с модуля. Только как это выявить когда большая половина модулей в квартирах...


Так найти то просто.
Отключайте их последовательно.
Хотя, я очень сомневаюсь, что это "залипание".
В этом случае вообще бы всё работало неправильно, а не только домофоны с МСК.......... rolleyes.gif



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 19th March 2024 - 10:09