Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

420м+431+abloy el402

, чудеса с реле
loysovich
post Dec 5 2014, 01:39
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 5-December 14
Member No.: 48 586



Доброго времени господа, в общем в данном составе на объекте собраны более 40 парадных, насчет модели замка к сожалению не уверен ибо все по проекту все работает значит совместим. Собственно суть вопроса-все собрано проверено, работает и ждет сдачи. После записи очередной небольшой партии ключей (10-15шт) ИМЕННО после нее, на 3ех парадных был пойман одинаковый глюк - с терминала консьержа и укп двери открываются и закрываются, с кнопки или при считывании ключа замок срабатывает дверь открыта, НО реле не замыкается обратно и не подает напряжение на замок, бвд радостно пищит бесконечно показывая что дверь открыта, что естественно сбрасывается * . При снятой кнопке замыкаем (у кнопки) ор и gnd тот же эффект, при подключенной кнопке замыкаем ор и gnd непосредственно на буд - снова реле не срабатывает убирает напряжение и точка. Отключаем у буда кнопку (сбрасываем ор) замыкаем ор и gnd перемычкой - все работает - реле вкл.и откл. На 1 сек все работает на 7 сек возникает данная проблема.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 