loysovich
Доброго времени господа, в общем в данном составе на объекте собраны более 40 парадных, насчет модели замка к сожалению не уверен ибо все по проекту все работает значит совместим. Собственно суть вопроса-все собрано проверено, работает и ждет сдачи. После записи очередной небольшой партии ключей (10-15шт) ИМЕННО после нее, на 3ех парадных был пойман одинаковый глюк - с терминала консьержа и укп двери открываются и закрываются, с кнопки или при считывании ключа замок срабатывает дверь открыта, НО реле не замыкается обратно и не подает напряжение на замок, бвд радостно пищит бесконечно показывая что дверь открыта, что естественно сбрасывается * . При снятой кнопке замыкаем (у кнопки) ор и gnd тот же эффект, при подключенной кнопке замыкаем ор и gnd непосредственно на буд - снова реле не срабатывает убирает напряжение и точка. Отключаем у буда кнопку (сбрасываем ор) замыкаем ор и gnd перемычкой - все работает - реле вкл.и откл. На 1 сек все работает на 7 сек возникает данная проблема.
L0Ki
Проверьте кнопки выхода, попробуйте подключить их без белого и зеленого проводов, напрямую.
petr5555
Цитата(L0Ki @ Dec 6 2014, 00:48) *

Проверьте кнопки выхода, попробуйте подключить их без белого и зеленого проводов, напрямую.




Какие зелёный и белый ? Это чушь !!!

Скорее всего при записи ключей сбили настройки в БУД-ах.
Проверяйте их .....


loysovich
дико извиняюсь что не отписался на следующий день проблему решили, так как все шло по проекту через релейный модуль (пожарка) + сначала запитывался светодиод кнопки, возврат в шкаф итд, т.е длина жуткая подключили напрямую замок, кнопку запитали от +е - все в порядке. Век живи век учись мелочь а голову ломали три монтажника пол дня
petr5555 - вы правы =)
alex_t2
Ну вообще бывало несколько раз подобное...
Причина практически во всех случаях была одна - утечка в цепи кнопки.
У БУД420 подтяжка линии ОР довольно высокоомная, а у входа контроллера, определяющего состояние кнопки, имеется гистерезис (уровень перехода в состояние "кнопка нажата" - ниже, чем переход в состояние "кнопка отпущена").
Практический пример:
Аналогичная заявка - "после нажатия кнопки выхода - открывается, остается открытым, и пищит до тех пор, пока не нажмешь * "
Выяснено, что производились работы по шпаклевке кабельных штробов, а сами понимаете, что кнопка выхода Визит подключается скруткой, которая оказалась под слоем влажной шпаклевки, так вот - утечки по этой влаге было достаточно для невозврата контроллера в состояние "кнопка отпущена".
Второй пример:
Кнопка выхода не Визит, "НОУ НЕЙМ" - внутрь самого механизма кнопки попала вода - проявление абсолютно аналогично.
Там достаточно бывает именно "ОТСЫРЕЛО", чтобы вылезла такая бяка.