Добрый день! Помогите разобраться.
Есть 1 подъезд с 80 квартирами. Три домофона (БВД-432RCB), три блока управления (БУД-420M), блок управления терминала консьержа (VIZIT-TU412M1) с терминалом пульта консьержа (VIZIT-TK401DN). Два домофона заведены через блок коммутации домофона (БК-2V) и далее к блоку коммутации домофона (БК-4V), а потом в квартиры. Вопрос: 1. Правильно ли я понял, что при состояние режимов связи "Посетитель - Абонент" (П А) и "Консьерж - Абонент" (К А) связь "Абонент - Консьерж" (А К) не получится ?; 2. Возможно в данную систему подключить второй терминал пульта консьержа (TK401DM) ?. Спасибо. |
![]() ![]() |