Помогите разобраться, визит 430 БКМ-440 Визит 460 |
Помогите разобраться, визит 430 БКМ-440 Визит 460 |
| ecs23 |
Sep 4 2013, 00:18
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 3-September 13 Member No.: 47 986 |
Не пойму в чём проблемка во всём подъезде стоят мониторы 430 тут один без нас поставил визит 460 и БКМ-440 и началась херня с перезвоном я понимаю что стоит перемычка LN- на GND она нужна но в тот момент она сажает единицу на минус и коммутатора и всего через экран коаксиала кто решил данную проблемку напишите рецепт. Пожалуйста!!!
|
ecs23 Помогите разобраться Sep 4 2013, 00:18
alex_t2 Не должно быть перемычки на подъездном канале.
То... Sep 5 2013, 18:29
ecs23
Не должно быть перемычки на подъездном канале.
Т... Sep 5 2013, 18:56
alex_t2 Проверьте, не оборван ли провод LN- от щита до БК... Sep 5 2013, 19:12
ecs23
Проверьте, не оборван ли провод LN- от щита до Б... Sep 6 2013, 01:22
alex_t2 Да без разницы, что с БКМ, что без БКМ - ПЕРЕМЫЧКИ... Sep 6 2013, 07:53![]() ![]() |