Уважаемые коллеги, помогите решить проблему:
В день подключения одной из квартир в подъезде начались групповые вызовы. Вызов в 73 квартиру идет нормально, вызов в 79 идет одновременно в 79 и 73. Со слов жильцов есть еще несколько комбинаций. Прозванивал на БК-100 как обычно на переполюсовку (минусовым щупом по десяткам, плюсовым по единицам) - все нормально. При прозвонке на замыкания между десятками и между единицами показывает замыкание между Е9 и Е3, причем только если минусовой щуп на Е9, а плюсовой на Е3. В обратном направлении не звонится. То же между Е4 и Е3. Соединения на этажах осмотрел - вроде все в порядке. В каком направлении дальше искать? |
esto Групповой вызов Apr 9 2012, 20:38
L0Ki Пройтись по стояку, похоже, что где-то замыкает за... Apr 9 2012, 21:25
esto А должны ли при нормальной работе звониться клеммы... Apr 9 2012, 21:34
TS128 нет не должны Apr 9 2012, 23:07
Integral Service Либо пробой едениц на землю, либо, что скорее всег... Apr 9 2012, 23:26
esto Проблему решили!
Когда померял ток на коммута... Apr 19 2012, 21:44![]() ![]() |