Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1, Срочно нужна помощь |
Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1, Срочно нужна помощь |
| AR}{@NGEL1 |
Feb 8 2012, 12:44
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 8-February 12 Member No.: 47 150 |
Народ ну просто срочно нужна помощь в подключении БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1!!!
Не могу разобраться что и куда подключать, схем не нашел. БПД 18/12-1-1 просьба не предлагать. Если быть точнее то нужно завязать БВД-SM100R, БПД 18/12-3-1, электромагнитный замок и кнопку "EXIT 300M". можно схему, если нет времени рисовать схему, то напишите какой контакт к какому проводку крутить. Если можно то подробно ибо я в этом деле чайник. зарание спасибо!!! |
AR}{@NGEL1 Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1 Feb 8 2012, 12:44
petr5555 Берёте обычную схему подключения SM100R с блоком Б... Feb 8 2012, 17:31
TS128 БВД-SM100 на выходе управления замком имеет ... Feb 8 2012, 18:45
AR}{@NGEL1 Спасибо!!!
Я так понимаю оба варианта ... Feb 9 2012, 07:29
TS128 Да, только в первом варианте у Вас БПД-18/12-3-1 б... Feb 9 2012, 08:08
AR}{@NGEL1
Да, только в первом варианте у Вас БПД-18/12-3-1 ... Feb 9 2012, 08:15
TS128 И еще, почему у меня на контактах +Е и GND 26 воль... Feb 9 2012, 10:19
AR}{@NGEL1 Все подключил с вашей и божьей помощью. Теперь ост... Feb 15 2012, 12:51
petr5555 Первым делом замерьте напряжение на самом замке. Д... Feb 15 2012, 13:28
AR}{@NGEL1
Первым делом замерьте напряжение на самом замке. ... Feb 15 2012, 15:13
alex_t2 Это брак кнопки. Уже обсуждали где-то на форуме. С... Feb 15 2012, 17:50
petr5555 Синий не должен быть замкнут на землю. Он именно д... Feb 15 2012, 18:13
AR}{@NGEL1 Остальные контакты работают нормально, только сини... Feb 16 2012, 06:58
TS128 Разумеется один блок питания для только для одного... Feb 16 2012, 13:56![]() ![]() |