Доброе время суток. Установили систему в составе:
БВД-403CPL Монитор М-430С БПД 18/12-1-1 Контроллер Z-5R Считыватель CP-Z2L Замок ML300 Система изначально отказалась нормально работать, а именно не идет сигнал вызова и не открывается замок, причем ни с монитора, ни с кнопки, ни с ключа. Вобщем с видео поблем нет. Контроллер со считывателем тоже адекватно работают, при поднесении ключа Z-5R выдает сигнал открытия, но ток на замок не отключает. Проверяли при разных положениях перемычки, даже при положении "электромеханический замок" он все равно постоянно дает напряжение на замок. Монитор находится рядом с БПД, и на расстоянии 12 метров от всего остального. Замок, кнопка, контроллер и считыватель находятся не больше чем в 0,5-3 метрах друг от друга. Соединяли проводами: Замок - контроллер - ШВВП 2*0,5 БПД-монитор - ШВВП 2*0,5 БПД-контроллер - ШВВП 2*0,5 Все остальное КСПВ 4*0,5 Вот схема по которой подключали: Attached thumbnail(s) -------------------- www.isnv.ru
|
Integral Service БВД-403CPL, М-430С, Z-5R Jun 6 2011, 01:50
TS128 Ну, во-первых на схеме вроде бы ошибка: GND монито... Jun 6 2011, 07:26
Integral Service TS128, спасибо за ответ. Да, я и сам хотел постави... Jun 6 2011, 10:29
TS128 О сечении проводов нужно беспокоится только при ра... Jun 6 2011, 11:16![]() ![]() |