Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БВД-403CPL, М-430С, Z-5R
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Этажные домофоны
Integral Service
Доброе время суток. Установили систему в составе:
БВД-403CPL
Монитор М-430С
БПД 18/12-1-1
Контроллер Z-5R
Считыватель CP-Z2L
Замок ML300

Система изначально отказалась нормально работать, а именно не идет сигнал вызова и не открывается замок, причем ни с монитора, ни с кнопки, ни с ключа. Вобщем с видео поблем нет. Контроллер со считывателем тоже адекватно работают, при поднесении ключа Z-5R выдает сигнал открытия, но ток на замок не отключает. Проверяли при разных положениях перемычки, даже при положении "электромеханический замок" он все равно постоянно дает напряжение на замок.

Монитор находится рядом с БПД, и на расстоянии 12 метров от всего остального. Замок, кнопка, контроллер и считыватель находятся не больше чем в 0,5-3 метрах друг от друга. Соединяли проводами:
Замок - контроллер - ШВВП 2*0,5
БПД-монитор - ШВВП 2*0,5
БПД-контроллер - ШВВП 2*0,5
Все остальное КСПВ 4*0,5

Вот схема по которой подключали:

TS128
Ну, во-первых на схеме вроде бы ошибка: GND монитора и БВД не соединяется с GND контроллера и всего остального... Линя LC замыкается при открытии на GND, но так как общего GND нет, то это линия не может работать. Необходимо в каком-то одном месте, в районе БВД или в БПД поставить перемычку между GND БВД и "земля" контроллера, либо между -18 и -12V в БПД.

Во-вторых это особенность данного контроллера... В данной системе лучше всего было применять КТМ-602R - был бы у Вас и источник питания для БВД и монитора, и контроллер со считывателем... и GND был бы уже объединён за Вас. В инструкции на контроллер, который Вы поставили сказано, что не допускается подавать на него напряжение выше 17V, а теперь отключите от контроллера замок (отсоедините провод) и измерьте напряжение на клеммах "+12V" и "земля", наверняка от не стабилизированного БПД-18/12-1-1 у Вас будет напряжение выше 17V, если так, то всё понятно - данный контроллер не полностью снимает напряжение, если напряжение питания выше допустимого, и это может привести к выходу из строя контролера, потому как ограничив, а не отключив напряжение он начинает сильно нагреваться...

В остальном всё должно работать...
Integral Service
TS128, спасибо за ответ. Да, я и сам хотел поставить КТМ, но сроки поджимали, а в наличии был только Z-5R. Тогда для сборки по заводской схеме поставим КТМ602R. Но вторая проблема остается актуальной, еще до подключения ко всему этому контроллера и замка вызов с БВД не проходит. Подключение проверяли внимательно. Здесь получается соединение между БПД и монитором - ШВВП 2*0,5 длиной 2 м, и далее от монитора до БВД КСПВ 4*0,5 длиной 12 метров. Судя по таблице сечение провода предельно допустимое, но как правило таблицы делают с небольшим но запасом, поэтму недостаточное сечение помоему маловероятно. Вот небыло УКП под рукой проверить.
TS128
О сечении проводов нужно беспокоится только при расстояниях в 75-100 метров и более... Во всех остальных случаях подходит практически любой медный провод/кабель, если конечно не рассматривать ШТЛП и прочее подозрительные по сопротивлению кабели...

В конце-концов всё легко проверяется. При повышенном сопротивлении цепи LN на любом домофоне Vizit, домофон может определять эту линию либо как с постоянно снятой трубкой, либо как с отсутствующей трубкой. На индивидуальных домофонах также есть сигнал "ошибка" при отсутствии/обрыве УКП/монитора. Питание БВД легко проверить вольтметром, измерив напряжения непосредственно в точке на шлейфе/клеммах БВД. Для индивидуального домофона напряжение не должно быть ниже 17-16V. Остальные линии не существенны для работоспособности вызова и аудиосвязи в любом БВД. Вместо монитора для проверки к любому индивидуальному БВД всегда можно подключить УКП.

Контроллер в принципе можно с одинаковым успехом ставить любой, просто нужно учитывать повышенную требовательность Z-5R к питанию... Необходимо измерить хотя бы какое напряжение подаётся на Z-5R без нагрузки (при отключенном замке) а там уже и думать, что с этим можно поделать...
Просто КТМ-602 в конкретном случае подходит очень удачно...

Сопротивление 24м (12м туда и обратно) провода диаметром 0,5 (КСПВ 4х0,5) менее 3 Ом, а допустимое сопротивление линии LN-GND 30 Ом и это тоже с запасом, так что по LN-GND таким как у вас проводом можно прокладывать в десять раз более длинную линию. По линии литания при токе потребления БВД до 0,12А (по паспорту) падение напряжения у Вас будет менее 0,3V. Если увеличить длину провода в 10 раз по падение будет ок. 3V, и это всего-лишь значит что от блока питания должно подаваться не мене 16+3 = 19V. По линии Ec - тоже самое, но там стабилизированное питание и если от 12V отнять 3V то большинство видеокамер всё равно будет работать. Другое дело электромеханический замок, с током потребления 1,5-3А на который рассчитан выход LC у БВД. На расстоянии в 10 раз больше чем у Вас потребуются очень-очень толстые провода, но и замки такие не часто встречаются, тем более управляемые напрямую без контроллера...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.