![]() Глюк в работе многоквартирного домофона на основе БУД-302 |
![]() Глюк в работе многоквартирного домофона на основе БУД-302 |
viktor |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 23-August 10 Member No.: 46 331 ![]() |
Многоквартирный домофон - состав: 2 двери с БВД-311, 2 штуки БУД 302, соединенные паралельно на один БК-100.
Неисправности на двери №1: 1.при вызове некоторых квартир с блока вызова происходит соединение с несколькими квартирами, 2. на многие квартиры при переговорах искажается речь, слышны постороннин шумы, 3. не открывается замок с УПК. Неисправности на двери №2: соединение происходит, но переговоров и открывание замка с УПК не производится. Отстыковывал по очереди блоки БУД-302 - ситуация анологична. Отсоединил от БК-100 этажные кабеля, подсоединил Упк непосредственно к БК-100 - все работает. Подсоединил одну квартиру через этажные кабеля (1 провод с едениц и 1 провод с десятков), результат - неисправности описаные выше. Произвел прозвонку транзисторов десятков на БК-100 - исправны. Подскажите в чем проблема. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 13:59 |