Помехи буд 301 бвд 313 |
Помехи буд 301 бвд 313 |
sergey12new |
Sep 23 2021, 06:14
Post
#1
|
Пользователь Group: User Posts: 58 Joined: 3-March 11 Member No.: 46 650 |
Подскажите у кого такое бывает, старое оборудование буд 301 бвд 313 кспв 14х0.5 13-16 м. При установке светодиодных прожекторов тсж,либо вообще по непонятным причинам перестают, либо плохо срабатывают ключи. Оборудование исправно. Кабель 220 нигде с нашим нигде не пересекается. Такое редко бывает и решаем проблему заменой кабеля на экранированную витую пару.
-------------------- Домофон сервис Саяногорск
|
Lo-Fi Version | Time is now: 16th November 2024 - 18:15 |