Подскажите у кого такое бывает, старое оборудование буд 301 бвд 313 кспв 14х0.5 13-16 м. При установке светодиодных прожекторов тсж,либо вообще по непонятным причинам перестают, либо плохо срабатывают ключи. Оборудование исправно. Кабель 220 нигде с нашим нигде не пересекается. Такое редко бывает и решаем проблему заменой кабеля на экранированную витую пару.
petr5555
Цитата(sergey12new @ Sep 23 2021, 06:14) *

Подскажите у кого такое бывает, старое оборудование буд 301 бвд 313 кспв 14х0.5 13-16 м. При установке светодиодных прожекторов тсж,либо вообще по непонятным причинам перестают, либо плохо срабатывают ключи. Оборудование исправно. Кабель 220 нигде с нашим нигде не пересекается. Такое редко бывает и решаем проблему заменой кабеля на экранированную витую пару.


Такое может быть даже без прожекторов.
Особенно если кабель от панели к БУД довольно длинный с тонкими проводами.
Ну а питание прожекторов импульсными блоками тоже помех добавляет...

элкрипт
Тоже самое.10 лет работало нормально,а с лета началося.
В доме находится несколько контор и магазинов.
Стали отказывать ключи ТМ.
Оборудование БВД321 и БУД301М.
И кабель менял,и панель,и буд.Все бестолку.Проблема решилася подключением отдельным экранированным проводом по GND и ТМ
Или аудио или антенный,даже уже не помню.Что было под руками,то и использовали.
Проблема решена.
petr5555
Цитата(элкрипт @ Jan 15 2022, 21:30) *

Тоже самое.10 лет работало нормально,а с лета началося.
В доме находится несколько контор и магазинов.
Стали отказывать ключи ТМ.
Оборудование БВД321 и БУД301М.
И кабель менял,и панель,и буд.Все бестолку.Проблема решилася подключением отдельным экранированным проводом по GND и ТМ
Или аудио или антенный,даже уже не помню.Что было под руками,то и использовали.
Проблема решена.


Всё верно, когда работает много оборудования, то помехи могут влиять и не только на провод ТМ,
но и на видео (если сигнал идёт по обычному проводу) и т. д.

Ещё один вариант - это наводки на саму железную дверь.
Тут спасает устранение контакта
между дверью и панелью домофона.....
AlexG
Получен ответ от техподдержки:

"БУД-301 снят с производства более 10 лет назад, срок эксплуатации 5 лет. По этому данный продукт технически не поддерживается. Эксплуатация данного блока небезопасна."

Опираясь на вышенаписанное, прошивки на bud 301.pic16F73-1.ИЛИ ПРОШИТЫЙ КОНТРОЛЛЕР