Линия занята |
Линия занята |
Хемуль |
Mar 18 2022, 12:08
Post
#1
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
Объект новый, поэтому подробностей прошлой жизни не знаю.
Стоит древний БВД-431 (только с ТМ), и похоже меняли БУД-420М (т.к. в остальных парадных еще работают) на БУД-430М. На этажах древние БК4V (с проводками на джамперах). Пульта консьержа нет. Проблема в появлении "Линия занята" при попытке дозвониться в квартиры. Лечится выключением и включением БУД-430м, но через 1-2 недели "петрушка" повторяется. Перемычка на SELах стоит, во время проблемы напряжение на SEL пониженное ~4,5 вольт, после перезагрузки в районе 14 вольт (точные цифры не помню). Проблема с БУД? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
Lo-Fi Version | Time is now: 14th November 2024 - 14:58 |