Два вход в один дом, как подключить? |
Два вход в один дом, как подключить? |
| ichpolzovatel |
Jul 21 2008, 13:36
Post
#1
|
|
Unregistered |
Изначально был один вход, и заложили под это дело БУД-302 с блоком БВД-342 и TU412. Теперь добавился ещё один, с другой стороны дома. По сему, в срочном порядке нужно внести изменения в проект. Как я понимаю, нужен второй БУД-302. Собственно вопрос: как подключить этот второй БУД?
зы. приветствуются другие предложения по спасению ситуации. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jul 21 2008, 14:55
Post
#2
|
|
Unregistered |
Количество квартир ведь остаётся пержним, как я понимаю? Тогда всё просто, ставте ещё один БВД, и БУД... можно БУД-301М... или БУД-302, соеденяете их с 4 провдной линией БК, на которую садится и TU412 в вашем случае. Всё будет без особых проблем работать! Единственное, на что следует обратить внимание - у связки БУД-302 и TU412 есть функция "Консъерж - Посетитель", т.е. консъерж может взять и установить связь с БВД, без звонка от двери... так вот, если у вас будет 2 БУД-302 в системе, вероятно такая связь может устанавливаться с обоими БВД одновременно... но могут быть глюки. Поэтому, если такя связь вообще нужна... возможно имеет смысл поставить БУД-301М и БУД-302, вместо 2 БУД-302.
|
ichpolzovatel Два вход в один дом Jul 21 2008, 13:36
ichpolzovatel Я вот тоже об этом подумал. Если при таком соедине... Jul 22 2008, 11:10
TS128 Система не на столько тупая и простая как вам каже... Jul 22 2008, 14:57
ichpolzovatel Про функцию связи "Консъерж-Посетитель" ... Jul 23 2008, 06:21
udar Могут ли два блока БВД-N100 работать на один БК-10... Oct 1 2008, 15:45
TS128 Судя по всему ДА МОГУТ. Oct 2 2008, 20:19![]() ![]() |