Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Три панели вызова 400-серии вопрос,

, Есть вопросы по подключению.
aspbar1971
post May 19 2008, 17:06
Post #1


Unregistered









Ситуация следующая. Арка с калиткой на воротах, пред калиткой установлена панель БВД-431, на калитке эл. магнитный замок. Далее подъезд: перед подъездом тоже БВД-431 и эл. магнитный замок. Каждая панель заведена на свой БУД-420, БУДы параллельно соеденены между собой. Поставили перед калиткой ещё одну панель БВД-421 и ещё один БУД-420, что-бы гость перед тем как выйти зделал вызов с панели и ему открыли калитку с монитора из квартиры. Как сделать что-бы при выходе хозяин квартиры мог открыть калитку. После подключения 3-го БУД-420 параллельно открыть калитку не предоставляется возможным.
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post May 20 2008, 10:25
Post #2


Unregistered









Ну пускай поправят меня если я не прав, но Вариант 1М - есть по схеме комутации замка почти тоже самое что Вариант 2, только используется реле имеющеся на борту дополнительного БУД-420.

Если очень боитесь за гарантию - то для таких случаев Вариант 2 - по прежнему в силе.
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 4th July 2025 - 03:16