Три панели вызова 400-серии вопрос,, Есть вопросы по подключению. |
Три панели вызова 400-серии вопрос,, Есть вопросы по подключению. |
| aspbar1971 |
May 19 2008, 17:06
Post
#1
|
|
Unregistered |
Ситуация следующая. Арка с калиткой на воротах, пред калиткой установлена панель БВД-431, на калитке эл. магнитный замок. Далее подъезд: перед подъездом тоже БВД-431 и эл. магнитный замок. Каждая панель заведена на свой БУД-420, БУДы параллельно соеденены между собой. Поставили перед калиткой ещё одну панель БВД-421 и ещё один БУД-420, что-бы гость перед тем как выйти зделал вызов с панели и ему открыли калитку с монитора из квартиры. Как сделать что-бы при выходе хозяин квартиры мог открыть калитку. После подключения 3-го БУД-420 параллельно открыть калитку не предоставляется возможным.
|
![]() ![]() |
| TS128 |
May 19 2008, 23:34
Post
#2
|
|
Unregistered |
Хотя нет, я тут посмотрел схему БУД-420М (и всётаки хорошо что схемы опубликованы!)...
Вариант 1 проходить только если дополнительный домофон будет на БУДе 300 серии, либо некотрые другие изделия Vizit... но в БУД-420М разрывается цепь DL+! и поэтому вариант для БУДа 420 будет такой: Вариант 1М (специальный): Разрезаем один из проводов "12V" припаяных к плате БУД, (любой!) и подключаем к этому выводу на плате линию DL+ от другого (основного) БУД. Конденсатор 2200х25V (на нём так и написано), нужно также удалить из платы, иначе напряжение с замка будет сниматься не сразу... вотрой провод "12V" тоже можно разрезать... но подключать его никуда не нужно. В такой системе каждый БУД будет пищать независимо! |
aspbar1971 Три панели вызова 400-серии вопрос, May 19 2008, 17:06
TS128 А в чём собственно проблема? 400 серия штатно подд... May 19 2008, 23:08
aspbar1971
Хотя нет, я тут посмотрел схему БУД-420М (и всёта... May 20 2008, 09:43
TS128 Ну пускай поправят меня если я не прав, но Вариант... May 20 2008, 10:25![]() ![]() |