Три панели вызова 400-серии вопрос,, Есть вопросы по подключению. |
Три панели вызова 400-серии вопрос,, Есть вопросы по подключению. |
| aspbar1971 |
May 19 2008, 17:06
Post
#1
|
|
Unregistered |
Ситуация следующая. Арка с калиткой на воротах, пред калиткой установлена панель БВД-431, на калитке эл. магнитный замок. Далее подъезд: перед подъездом тоже БВД-431 и эл. магнитный замок. Каждая панель заведена на свой БУД-420, БУДы параллельно соеденены между собой. Поставили перед калиткой ещё одну панель БВД-421 и ещё один БУД-420, что-бы гость перед тем как выйти зделал вызов с панели и ему открыли калитку с монитора из квартиры. Как сделать что-бы при выходе хозяин квартиры мог открыть калитку. После подключения 3-го БУД-420 параллельно открыть калитку не предоставляется возможным.
|
![]() ![]() |
| TS128 |
May 19 2008, 23:08
Post
#2
|
|
Unregistered |
А в чём собственно проблема? 400 серия штатно поддерживает работу до 4 комплектов на 1 сеть трубок, да ещё и с приоритетами! Если проблема только в комутации 1 замка между 2 БУДов (снятие/подача напряжения), то решение элементарное:
Вариант 1: DL- дополнительного БУДа (будем считать что это комплект на ВЫХОДе) подключаем к OP основного БУДа, GND обоих БУДов соединяем вместе... хотя они уже соеденены через БК! Ставим дополнительный БУД на электромеханический замок и на 1 сек. Таким образом пищать об открытии ключём БВД-421 будет 1 сек., а БВД-431 на ВХОДе будет пищать вместе с ней, но все 7 сек. Вариант 2: Берёте любое электромагнитное реле на 12V, с контактами на размыкание, желательно только с током комутации побольше (3А например), обычно это импортные, либо вообще автомобильное реле, подключаете его контакты на размыкание в цепь питания замка DL- либо DL+, а обмотку реле подключаете к DL+ и DL- дополнительного БУДа. Сам буд ставите на электромеханический замок на 7 сек. Если не найдёте реле с контактами на размыкание или переключение (если на переключение то одно положение размыкание другое замыкание), а окажется реле только на замыкание - не беда! только БУД придётся поставить на электромагнитный замок, и также на 7 сек. Хотя последнее решение не рекомендуется (не оптимально с точки зрения общей схемы). В этом случае у вас домофоны будут пищать всегда независимо. |
aspbar1971 Три панели вызова 400-серии вопрос, May 19 2008, 17:06
TS128 Хотя нет, я тут посмотрел схему БУД-420М (и всётак... May 19 2008, 23:34
aspbar1971
Хотя нет, я тут посмотрел схему БУД-420М (и всёта... May 20 2008, 09:43
TS128 Ну пускай поправят меня если я не прав, но Вариант... May 20 2008, 10:25![]() ![]() |