Проблема БВД-431, БУД 420М БК4 ошибки вызова в квартиру

Ю-рий
post Feb 28 2008, 22:34
Post #1


Unregistered









БВД-431+БУД-420M+TU-412+терминал консьержа (ТК) на этажах БК4
Проблема следующая: при вызове квартиры иногда вместо требуемой попадаем в другую. вместо 44-й в 8-ю например. Все вроде проверено перепроверено, но проблема есть....
Буду очень признателен за совет...
(как правило проблема возникает при вызове с БВД 431)
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Mar 1 2008, 01:38
Post #2


Unregistered









Немного поясню. Просто я возился с аналогичным дефектом. Победил. Мысли о причинах такие - если не соединены SEL0 и SEL1 на ТУ412 и включен опрос всего диапазона квартир, то может возникнуть ситуация, когда ТУ ведёт опрос несуществующих квартир второй сотни, при этом активный уровень на SEL1, но если нет соединения с SEL0, то БУД не видит занятости коммутатора и тоже выставляет активный уровень, но на SEL0. В итоге система "зависает" с установленным активным уровнем на SEL коммутатора, и не происходит его сброс, поэтому набор например квартиры 44 будет воспринят как посылка 8-ми единиц. 45 соответственно 9, в общем будет суммировать набранные цифры. Проверьте границы опроса и указанное соединение.