БВД-431+БУД-420M+TU-412+терминал консьержа (ТК) на этажах БК4
Проблема следующая: при вызове квартиры иногда вместо требуемой попадаем в другую. вместо 44-й в 8-ю например. Все вроде проверено перепроверено, но проблема есть....
Буду очень признателен за совет...
(как правило проблема возникает при вызове с БВД 431)
alex_t2
Проверьте, соединены ли SEL0 и SEL1, если меньше 100 квартир.
alex_t2
Немного поясню. Просто я возился с аналогичным дефектом. Победил. Мысли о причинах такие - если не соединены SEL0 и SEL1 на ТУ412 и включен опрос всего диапазона квартир, то может возникнуть ситуация, когда ТУ ведёт опрос несуществующих квартир второй сотни, при этом активный уровень на SEL1, но если нет соединения с SEL0, то БУД не видит занятости коммутатора и тоже выставляет активный уровень, но на SEL0. В итоге система "зависает" с установленным активным уровнем на SEL коммутатора, и не происходит его сброс, поэтому набор например квартиры 44 будет воспринят как посылка 8-ми единиц. 45 соответственно 9, в общем будет суммировать набранные цифры. Проверьте границы опроса и указанное соединение.
Ю-рий
Спасибо! Буду пробовать - отпишусь
......

Спасибо !! все получилось - границы опроса и соединение ... smile.gif