Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста блокируется ли общий вызов с БВД? Жильцы жалуются. Жмут малолетние и кому не попадя на общий вызов - у всех в квартирах звонят переговорные устройства. Можно ли как-то пресеч это безобразие (стоять возле двери с дубиной не предлагать), или конфигурация БУД-302 и БВД-342RT не позволяют такое? За ранее благодарен за ответ. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
На будущее, для большей наглядности, так как это очень частый вопрос, поясню принцип появления звонков одновременно в несколько квартир при помощи схемы.
Трубку домофона, установленную в квартире, можно представить себе в виде диода, для пояснения принципа такое упрощение вполне допустимо. Первая схема демонстрирует правильное подключение трубок и подачу вызова в квартиру 100. Стрелками показан путь тока вызова. Как можно видеть, звенеть будет только трубка номер 100. ![]() Теперь представим себе, что в квартире 121 делали ремонт и перепутали полярность трубки - перевернём диод на схеме. ![]() Видите, образовалась ещё одна цепь, по которой потечёт ток вызова - трубки 101, 121 и 120. Разумеется, по закону ома, ток в этой цепи будет меньше, чем в основной - через трубку 100, но тем не менее, громкость вызова будет вполне достаточной. Таким образом, одна переполюсованная трубка организовала "конференц-связь" 4-х абонентов. |
![]() ![]() |