Вынес уже себе весь мозг этой проблемой. Надеюсь на вашу помощь.
Установлен комплект на этаже, БВД 404А с контроллером КТМ600 и магнитом ML300.
С недавних пор начал прогрессировать какой то косяк.

Дело в следующем. В квартире №4 стали жаловаться, что связь есть, но дверь с трубки не открывает. Раза 3 я туда приходил, проверял всё, что можно. У меня всё работало. На всякий случай менял трубку. Уже начал думать, что в квартире просто голову нам морочат. И тут на днях новый вызов. Прихожу. И точно, вызов проходит, трубка звонит, связь с абонентом идеальная, а вот нажимаешь кнопочку открытия дверей, в динамике трубки и в динамике панели раздаются какие то помехи типа треска и дверь не открывается. Снимаю трубку, цепляю ее прямо на клеммник в щитке, всё работает идеально. Беру другую трубу, ставлю в квартиру, наблюдаю тоже самое, треск и дверь не открывается.

Начинаю подозревать кабель. Прозвонил его всяко разно и между собой и на землю и куда только можно. Всё идеально. Более того, процентов 80 кабеля идет открыто, визуально посмотрел, никаких косяков, всё в идеале. Рядом с кабелем нету ни телевизоров, ни БП ни других источников помех.

Думается мне, что дело не в кабеле. Т.к. после установки всё работало идеально месяца три. К тому же, если на кабель наводятся помехи, они будут и при разговоре с абонентом. Я уже встречался когда при разговоре с посетителем и радио играло в трубке и чьи то телефонные переговоры раздавались и при этом дверь открывалась с трубки беспроблемно. Более того, один раз налетал что фаза замыкала на линию и всё работало, правда с жуткими помехами.

Проблема прогрессирует. Теперь уже начала и 2-я квартира жаловаться, что дверь открывается через раз (всё остальное нормально).
Сижу чешу репу, что это может быть такое? Панель вызывная что ли помирает (простояла всего 3 мес.)???
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Dec 3 2007, 15:11
Post #2


Unregistered









atol (весьма рад его видеть) приводит теоретические выкладки, с которыми я согласен, но они как Вы, Motto, сами заметели несколько не согласуются с его теорией... Действительно, в соответствии с совершенно аналоговой схемой трубки сигнал открывания замка формируется в виде цифрового логического уровня из повышения уровня ПОСТОЯННОГО напряжения в линии. Повышение напряжения, по закону Ома достигается увиличением сопротивления нагрузки. Нагрузкой является трубка, при при нажатии кнопки сопротивление подключенной к линии трубки повышается до сравнимого с разрывом линии. Обратите внимание, что на чёткое срабатывание влияет не только целостность линии, но и качество соединений - плохие контакты могут проявлять себя как конденсатор, препятствуя прохождению постоянного тока - и это подтверждается практикой. При привышении допустимого сопротивления линии трубки возможно только то что домофон будет опеределять трубку как не подключеную. А при недостаточной изоляции между проводами в линии возможны утечки припятствующие срабатыванию открывания замка.
Попробуйте проделать следующий фокус: при идущих звонках на трубку отключите сигнальный провод (+ трубки) от клемника БВД - БВД в этом случае должен "открыть дверь".
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Motto   БВД 404А   Nov 30 2007, 15:01
alex_t2   Блок питания менять не пробовали? Такое может про...   Nov 30 2007, 22:50
Motto   Питание в первую очередь проверил, всё Ок, в преде...   Dec 1 2007, 12:37
atol   Вынес уже себе весь мозг этой проблемой. Надеюсь...   Dec 1 2007, 20:06
Motto   Спасибо большое. Меня терзают смутные сомнения, по...   Dec 2 2007, 16:29
TS128   atol (весьма рад его видеть) приводит теоретически...   Dec 3 2007, 15:11
atol   atol (весьма рад его видеть) приводит теоретическ...   Dec 5 2007, 15:54
alex_t2   И ещё один эксперимент стОит провести. Взять эту т...   Dec 3 2007, 16:12
Motto   Монтаж делал лично. Контакты все проверены неоднок...   Dec 5 2007, 17:47
Motto   Продолжение темы. Снял панель и отвез ее в сервис....   Feb 10 2008, 22:44
TS128   Вероятнее всего какието паразитные связи... подума...   Feb 18 2008, 00:11
ivan   Здравствуйте господа! Нами смонтирована си...   Jul 28 2008, 09:24
TS128   Для начала, скажу на будущее, если вы не в курсе, ...   Jul 28 2008, 17:31