Цитата(Motto @ Nov 30 2007, 16:01)

Вынес уже себе весь мозг этой проблемой. Надеюсь на вашу помощь.
Установлен комплект на этаже, БВД 404А с контроллером КТМ600 и магнитом ML300.
С недавних пор начал прогрессировать какой то косяк.
Дело в следующем. В квартире №4 стали жаловаться, что связь есть, но дверь с трубки не открывает. Раза 3 я туда приходил, проверял всё, что можно. У меня всё работало. На всякий случай менял трубку. Уже начал думать, что в квартире просто голову нам морочат. И тут на днях новый вызов. Прихожу. И точно, вызов проходит, трубка звонит, связь с абонентом идеальная, а вот нажимаешь кнопочку открытия дверей, в динамике трубки и в динамике панели раздаются какие то помехи типа треска и дверь не открывается. Снимаю трубку, цепляю ее прямо на клеммник в щитке, всё работает идеально. Беру другую трубу, ставлю в квартиру, наблюдаю тоже самое, треск и дверь не открывается.
Начинаю подозревать кабель. Прозвонил его всяко разно и между собой и на землю и куда только можно. Всё идеально. Более того, процентов 80 кабеля идет открыто, визуально посмотрел, никаких косяков, всё в идеале. Рядом с кабелем нету ни телевизоров, ни БП ни других источников помех.
Думается мне, что дело не в кабеле. Т.к. после установки всё работало идеально месяца три. К тому же, если на кабель наводятся помехи, они будут и при разговоре с абонентом. Я уже встречался когда при разговоре с посетителем и радио играло в трубке и чьи то телефонные переговоры раздавались и при этом дверь открывалась с трубки беспроблемно. Более того, один раз налетал что фаза замыкала на линию и всё работало, правда с жуткими помехами.
Проблема прогрессирует. Теперь уже начала и 2-я квартира жаловаться, что дверь открывается через раз (всё остальное нормально).
Сижу чешу репу, что это может быть такое? Панель вызывная что ли помирает (простояла всего 3 мес.)???
Здрасьте вам Motto. Да давненько я небыл здеся. Чёта какая-то тишина.
По существу вопроса. Я много где читал про одно и тоже, то с чем вы столкнулись. Это настолько банальная ерунда.
Алгоритм вы нащупали правельный. Вначале мереем цешкой напругу на блоке вызова или как у Визита в мозгах и на коммутаторе, что бы отсечь глюки из-за блока.
Потом подключить точно исправную трубку. Проверили кабель. Поставели на прозвонку, потрогали кабели, прозвонка звенит.
Значит, всё правильно неисправна линия связи. А именно схема компарации. С неё идёт вход на АЦП микроконтроллера. Все домофоны определяют состояние трубки по одной и той же идеологии - по уровню напряжения вносимое сопротивлением трубки в момент нажатия кнопки открывания двери.
И микроконтроллер при помощи транзисторного ключа постоянно коммутирует аналоговую линию связи с динамика вызывника и схему компарации с линией связи обонента. Вот вы вы и слышите помехи при нажатии кнопки открывания двери, а дверь не открывается.
Стандартная проблема там это как правило не АЦП микроконтроллера, а транзисторы стоящие в токовых плечах. Затвор начинает пропускать энти вредные электроны, эффективное напряжение эммитер-коллектор начинает плавать вот отсюда все беды, а как поскольку у трио М.В.Ц. схематехника практически одинаковая, то и эта проблема имеет чуть ли не "библейские" корни.
Так что меняйте блок вызова или чё там у Визита мозг объединённый с Б.П. или ковыряйтесь в схеме.
Я думаю на будущее можно это правило вывести в рамочку для всех домофонов типа Метаком, Визит, Цифрал.
" Если вы проверили, Б.П., трубку, Кабели и переодически не открывается дверь с трубки, то причина здесь одна АЦП микроконтроллера по какой либо причине снимает напряжение которое не соответсвует некоторому заданному значению в управляющей прошивке или же вообще не происходит процесс коммутации между узлом компарации, линией связи и линией абонента."
Успехов вам, и по традиции..... да прибудет с вами тёмная сторона силы!!! Господа домофонщики.