![]() При ошибочном наборе идет вызов в кв 100, При ошибочном наборе идет вызов в кв 100 |
![]() При ошибочном наборе идет вызов в кв 100, При ошибочном наборе идет вызов в кв 100 |
colt2 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 13-September 16 Member No.: 49 362 ![]() |
Установили домофон в подъезд, нумерация квартир с 97 по 128, настроили, все нормально работает, но семья из кв 100 стала жаловаться что домофон иногда просто звонит (вызов идет) и никто не отвечает. Начали разбираться, выяснилось что при неправильном наборе номера звонок поступает в квартиру 100. Подскажите что смотреть, куда копать? Блок на двери БВД-343R, блок управления домофона БУД-302M.
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
300 не надо было
![]() Живут люди спокойно, но без домофона. 100 = 300 = 500 = 700 = 900 0 = 200 = 400 = 600 = 800 -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
pasha281282 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 ![]() |
Доброго времени суток. Столкнулись с такой же проблемой при эксплуатации. При случайном наборе цифры 0 на БВД-343 попадаем в квартиру 200, 400, 600. Блок управления БУД-302М. Можно ли для этих квартир отключить 0 на БВД?
|
b_oleg |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Наверное, для этого можно применить БК-400, но стОит ли?
|
pasha281282 |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 ![]() |
|
b_oleg |
![]()
Post
#6
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Какие номера квартир в этом подъезде?
|
pasha281282 |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 ![]() |
|
b_oleg |
![]()
Post
#8
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
БУД переведите в 400-квартирный режим, установите на БК-400 начальное смещение сотен и к соответствующим SEL (3 и 4 сотня) подключите БК-100. Неиспользуемые квартиры надо отключить программно. Должно помочь.
Если ключи прописаны поквартирно, то видимо их нужно будет переписать в соответствующие ячейки памяти. В этом режиме - не более 6 ключей на каждую квартиру. Надо проверять, может быть поможет вариант проще - смещение 100, все SEL запараллелить. |
pasha281282 |
![]()
Post
#9
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 ![]() |
БУД переведите в 400-квартирный режим, установите на БК-400 начальное смещение сотен и к соответствующим SEL (3 и 4 сотня) подключите БК-100. Неиспользуемые квартиры надо отключить программно. Должно помочь. Если ключи прописаны поквартирно, то видимо их нужно будет переписать в соответствующие ячейки памяти. В этом режиме - не более 6 ключей на каждую квартиру. Надо проверять, может быть поможет вариант проще - смещение 100, все SEL запараллелить. У нас от БУД-302М уходят 2 линии, одна на БК-10, другая на РВС-4. Не хотелось бы глобально переделывать, может малой кровью обойтись? |
b_oleg |
![]()
Post
#10
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Глобально и не нужно переделывать, не важно какие БК. Надо просто подключить их через БК-400 и перепрограммировать БУД.
Либо отучать нажимателей случайно нажимать нолик. Других решений этой проблемы я не вижу. |
pasha281282 |
![]()
Post
#11
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 ![]() |
|
pasha281282 |
![]()
Post
#12
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 ![]() |
|
b_oleg |
![]()
Post
#13
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Отключать квартиры - в сервисных установках через кнопочку "8", в паспорте на БУД все подробно написано.
А вот насчет консьержа ничего не подскажу, у нас их нет. |
![]() ![]() |