БУД 302М не снимает напряжение с замка

Бармалей
post Feb 21 2017, 21:26
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 21-February 17
Member No.: 49 561



Всем доброго времени суток! Проблема в следующем - после замены комплекта бвд311+буд301 на бвд 314+буд302м все работает нормально, в штатном режиме, не более месяца, далее буд блокируется на открытие, т.е. при прикладывании ключа, при нажатии кнопки открытия, приоткрытии с квартиры буд не снимает напряжение с замка, при этом характерный сигнал открытия на бвд есть и бвд выполняет все свои функции. Меняешь буд - он работает, через пару недель та же история - "залипает" замок. Такая история происходит в 2х подъездах, независимых друг от друга. Может кто встречался с проблемой, подскажите где искать причину!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Бармалей
post Mar 13 2017, 20:47
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 21-February 17
Member No.: 49 561



В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежал встречать конец недели, как с "любимого" подъезда пришла заявка со знакомыми симптомами... Новый 400й визитовский замок не помог... Т.е. ,выходит, полностью новое визитовское оборудование (комплект) тупо не работает... Монтаж проведен полностью по схеме. Выход из строя БУДа явно связан с количеством открытий двери, так как на втором подъезде такая же ситуация, но квартир в 4 раза меньше и живет он, соответственно, примерно в такой же пропорции, дольше.

QUOTE(Daniil @ Mar 10 2017, 16:32) *

У нас проблема с БУДами усугубилась.
Раньше была такая же проблема -"БУД выходит из строя и не войти и не выйти" с Акордовскими замками, мы их меняли и все стало нормально.

За последней месяц у нас вышло из строя 30 БУДов с такой же проблемой, на адресах где мы сделали перемонтаж, но уже и с Замками Элтис и Цифрал.

А за последнею неделю у нас появилось 3 адреса где и новые БУДы и новые визитовские замки и тоже БУДы выхордят из строя. Такое происходит на БУДах с прошивкой 410.

Звонили в поддержку в МОДУс, не чем помочь не могут.

Ситуация напоминает ситуацию с прошивками 406, что сколько не звонили в модус, говорили, что быть такого не может, а вышла 407 и все стало хорошо. У нас под это дело попало более 50 подъездов.

Но ситуация печальна, т.к. адреса сбегают с обслуживания.

Вы нашли способ решения проблемы? В техподдержку тоже звонил, сказали "у вас старые замки без схемы размагничевания, ставьте либо новый замок, либо диод по демпферной схеме". поставил новый замок, все тоже самое... Версию прошивки посмотрю на БУДах, напишу потом.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daniil
post Mar 15 2017, 10:15
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 9-March 17
Member No.: 49 580



QUOTE(Бармалей @ Mar 13 2017, 20:47) *

В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежал встречать конец недели, как с "любимого" подъезда пришла заявка со знакомыми симптомами... Новый 400й визитовский замок не помог... Т.е. ,выходит, полностью новое визитовское оборудование (комплект) тупо не работает... Монтаж проведен полностью по схеме. Выход из строя БУДа явно связан с количеством открытий двери, так как на втором подъезде такая же ситуация, но квартир в 4 раза меньше и живет он, соответственно, примерно в такой же пропорции, дольше.
Вы нашли способ решения проблемы? В техподдержку тоже звонил, сказали "у вас старые замки без схемы размагничевания, ставьте либо новый замок, либо диод по демпферной схеме". поставил новый замок, все тоже самое... Версию прошивки посмотрю на БУДах, напишу потом.


За выходные "приехало" еще 5 парадных с новыми БУДами и новыми визитовскими замками.
Из запасов срочно нашли несколько бвд 313R и буд301м, меняем на них.
И на части парадных попробуем ставить реле.
Модус и Скайрос не чем помочь не могут, говорят что дело в наших кривых руках.
Так же они говорили когда у них были проблемы и с прошивкой.

В пятницу в скайрос отвезли 15 испорченых БУДов с этой проблемой, не отпускает ЭМЗ.
Очень не приятно, за год покупаем около 400 х БУДов и когда снова идет такое, остается горький осадок.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Mar 15 2017, 14:29
Post #4


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Сегодня я хотел заменить БУД-302М у себя на подъезде на v410 чтобы погонять, но решил сначала посмотреть на столе.
Стал сравнивать те, что были в наличии: 301М v104 и 302М v409 и v410. Помнится ставил v404, v408, наверное были и другие, до сих пор работают без проблем. Хотелось бы и с такими сравнить, но пока никак.

В общем пока у меня предварительно выводы такие.
БУД-302М дольше, чем 301М реагирует на нажатие кнопки выхода, у v409 и v410 время примерно одинаковое (точно - замерять не стал). За это время, если кнопка выхода барахлит, от кнопки на замок лезет разная бяка. Особенно, если у кнопки не задействованы белый и зеленый провода. Теоретически от этих импульсов могут дохнуть полевики.
Так уж схема БУДов задумана - для надежности срабатывания замка даже если БУД заглючил или частично сдох, от версии это не зависит.

Следовательно, еще надо бы проверять кнопки выхода. Новые работают нормально, а года через 2-3 начинают барахлить, вот здесь про них http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12889
Причем барахлят не только микрики, которые работают на размыкание (а они чаще), но и которые на замыкание.

Если проблема в этом (плохой контакт в кнопках выхода), то думаю, что можно попробывать на БУДе между GND и OP дополнительно подключить небольшой электролит и посмотреть будут ли еще проблемы. Ну и за кнопками выхода нужно следить, подключать согласно схемы, своевременно их ремонтировать, менять.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Бармалей   БУД 302М не снимает напряжение с замка   Feb 21 2017, 21:26
petr5555   Всем доброго времени суток! Проблема в следую...   Feb 22 2017, 08:23
alex_t2   По току этот полевик, по идее, с запасом. Склоняю...   Feb 22 2017, 09:30
Dmfn_Create   вредители замыкают ЭМЗ.   Feb 22 2017, 09:36
b_oleg   Иногда дохнет полевик, если запертую дверь открыва...   Feb 22 2017, 16:16
alex_t2   Из интереса сейчас взяли замок ML-300, положили св...   Feb 22 2017, 17:59
b_oleg   ... Такой импульс вполне может пожечь защитный ди...   Feb 22 2017, 20:13
alex_t2   Причем то, что импульс зарезан сверху - это, похож...   Feb 22 2017, 21:09
b_oleg   Причем то, что импульс зарезан сверху - это, похо...   Feb 23 2017, 00:42
alex_t2   А если не полевики, то что? Реле? С ними, наверно...   Feb 23 2017, 11:15
b_oleg   У нас такие случаи единичные (тьфу 3 раза). Вот о...   Feb 23 2017, 11:43
petr5555   Мой опыт последних лет показывает, что реле таки ...   Feb 23 2017, 20:14
Бармалей   Всем спасибо за ответы. Не стал заморачиваться с д...   Mar 10 2017, 11:25
Daniil   У нас проблема с БУДами усугубилась. Раньше была т...   Mar 10 2017, 16:32
b_oleg   У нас проблема с БУДами усугубилась. Раньше была ...   Mar 10 2017, 20:43
Бармалей   В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежал...   Mar 13 2017, 20:47
petr5555   В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежа...   Mar 13 2017, 21:13
Бармалей   Вы шутите ? При чём тут оборудование ? Буды и зам...   Mar 14 2017, 15:50
petr5555   Да уж какие шутки, Петр? Оборудование здесь при т...   Mar 14 2017, 20:19
b_oleg   Можно было бы предположить, что БУД-302М менее над...   Mar 15 2017, 07:51
b_oleg   Всем доброе время суток. В последнее время я ремон...   Jul 30 2017, 09:26
b_oleg   Выход из строя БУДа явно связан с количеством отк...   Mar 13 2017, 22:08
Daniil   В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежа...   Mar 15 2017, 10:15
b_oleg   Сегодня я хотел заменить БУД-302М у себя на подъез...   Mar 15 2017, 14:29
petr5555   А чего тут спорить. Собрать на столе схему и потес...   Mar 15 2017, 09:00
alex_t2   Очень здравая мысль. Не знаю, правда, насколько м...   Mar 15 2017, 23:15
b_oleg   Не знаю, правда, насколько может помочь электроли...   Mar 16 2017, 01:26
df+   в 2017 году установил прибл. 60 комплектов домофон...   Mar 4 2018, 20:37
petr5555   в 2017 году установил прибл. 60 комплектов домофо...   Mar 4 2018, 22:13
b_oleg   ... Замки vizit никогда не ставили (цена и качест...   Mar 5 2018, 09:42
df+   А у вас замки с цепью размагничивания? Какие имен...   Mar 5 2018, 19:38