Сегодня я хотел заменить БУД-302М у себя на подъезде на v410 чтобы погонять, но решил сначала посмотреть на столе.
Стал сравнивать те, что были в наличии: 301М v104 и 302М v409 и v410. Помнится ставил v404, v408, наверное были и другие, до сих пор работают без проблем. Хотелось бы и с такими сравнить, но пока никак.
В общем пока у меня предварительно выводы такие.
БУД-302М дольше, чем 301М реагирует на нажатие кнопки выхода, у v409 и v410 время примерно одинаковое (точно - замерять не стал). За это время, если кнопка выхода барахлит, от кнопки на замок лезет разная бяка. Особенно, если у кнопки не задействованы белый и зеленый провода. Теоретически от этих импульсов могут дохнуть полевики.
Так уж схема БУДов задумана - для надежности срабатывания замка даже если БУД заглючил или частично сдох, от версии это не зависит.
Следовательно, еще надо бы проверять кнопки выхода. Новые работают нормально, а года через 2-3 начинают барахлить, вот здесь про них
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12889Причем барахлят не только микрики, которые работают на размыкание (а они чаще), но и которые на замыкание.
Если проблема в этом (плохой контакт в кнопках выхода), то думаю, что можно попробывать на БУДе между GND и OP дополнительно подключить небольшой электролит и посмотреть будут ли еще проблемы. Ну и за кнопками выхода нужно следить, подключать согласно схемы, своевременно их ремонтировать, менять.