Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БУД 302М не снимает напряжение с замка

Бармалей
post Feb 21 2017, 21:26
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 21-February 17
Member No.: 49 561



Всем доброго времени суток! Проблема в следующем - после замены комплекта бвд311+буд301 на бвд 314+буд302м все работает нормально, в штатном режиме, не более месяца, далее буд блокируется на открытие, т.е. при прикладывании ключа, при нажатии кнопки открытия, приоткрытии с квартиры буд не снимает напряжение с замка, при этом характерный сигнал открытия на бвд есть и бвд выполняет все свои функции. Меняешь буд - он работает, через пару недель та же история - "залипает" замок. Такая история происходит в 2х подъездах, независимых друг от друга. Может кто встречался с проблемой, подскажите где искать причину!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Daniil
post Mar 10 2017, 16:32
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 9-March 17
Member No.: 49 580



У нас проблема с БУДами усугубилась.
Раньше была такая же проблема -"БУД выходит из строя и не войти и не выйти" с Акордовскими замками, мы их меняли и все стало нормально.

За последней месяц у нас вышло из строя 30 БУДов с такой же проблемой, на адресах где мы сделали перемонтаж, но уже и с Замками Элтис и Цифрал.

А за последнею неделю у нас появилось 3 адреса где и новые БУДы и новые визитовские замки и тоже БУДы выхордят из строя. Такое происходит на БУДах с прошивкой 410.

Звонили в поддержку в МОДУс, не чем помочь не могут.

Ситуация напоминает ситуацию с прошивками 406, что сколько не звонили в модус, говорили, что быть такого не может, а вышла 407 и все стало хорошо. У нас под это дело попало более 50 подъездов.

Но ситуация печальна, т.к. адреса сбегают с обслуживания.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Mar 10 2017, 20:43
Post #3


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Daniil @ Mar 10 2017, 16:32) *

У нас проблема с БУДами усугубилась.
Раньше была такая же проблема -"БУД выходит из строя и не войти и не выйти" с Акордовскими замками, мы их меняли и все стало нормально.

За последней месяц у нас вышло из строя 30 БУДов с такой же проблемой, на адресах где мы сделали перемонтаж, но уже и с Замками Элтис и Цифрал.

А за последнею неделю у нас появилось 3 адреса где и новые БУДы и новые визитовские замки и тоже БУДы выхордят из строя. Такое происходит на БУДах с прошивкой 410.

Звонили в поддержку в МОДУс, не чем помочь не могут.

Ситуация напоминает ситуацию с прошивками 406, что сколько не звонили в модус, говорили, что быть такого не может, а вышла 407 и все стало хорошо. У нас под это дело попало более 50 подъездов.

Но ситуация печальна, т.к. адреса сбегают с обслуживания.

Ну, если замок не визитовский и БУД выходит из строя, то здесь все понятно - из-за отсутствия цепи размагничивания.
А вот то, что БУДы с 410-й прошивкой выходят из строя, на мой взгляд прошивка здесь совсем не причем (просто совпадение).
С 2009 года в схеме БУД-302М не было существенных изменений, а от кривой прошивки могут быть только лишь какие-то глюки.
Так что, видимо, вандалы помогают.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Бармалей   БУД 302М не снимает напряжение с замка   Feb 21 2017, 21:26
petr5555   Всем доброго времени суток! Проблема в следую...   Feb 22 2017, 08:23
alex_t2   По току этот полевик, по идее, с запасом. Склоняю...   Feb 22 2017, 09:30
Dmfn_Create   вредители замыкают ЭМЗ.   Feb 22 2017, 09:36
b_oleg   Иногда дохнет полевик, если запертую дверь открыва...   Feb 22 2017, 16:16
alex_t2   Из интереса сейчас взяли замок ML-300, положили св...   Feb 22 2017, 17:59
b_oleg   ... Такой импульс вполне может пожечь защитный ди...   Feb 22 2017, 20:13
alex_t2   Причем то, что импульс зарезан сверху - это, похож...   Feb 22 2017, 21:09
b_oleg   Причем то, что импульс зарезан сверху - это, похо...   Feb 23 2017, 00:42
alex_t2   А если не полевики, то что? Реле? С ними, наверно...   Feb 23 2017, 11:15
b_oleg   У нас такие случаи единичные (тьфу 3 раза). Вот о...   Feb 23 2017, 11:43
petr5555   Мой опыт последних лет показывает, что реле таки ...   Feb 23 2017, 20:14
Бармалей   Всем спасибо за ответы. Не стал заморачиваться с д...   Mar 10 2017, 11:25
Daniil   У нас проблема с БУДами усугубилась. Раньше была т...   Mar 10 2017, 16:32
b_oleg   У нас проблема с БУДами усугубилась. Раньше была ...   Mar 10 2017, 20:43
Бармалей   В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежал...   Mar 13 2017, 20:47
petr5555   В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежа...   Mar 13 2017, 21:13
Бармалей   Вы шутите ? При чём тут оборудование ? Буды и зам...   Mar 14 2017, 15:50
petr5555   Да уж какие шутки, Петр? Оборудование здесь при т...   Mar 14 2017, 20:19
b_oleg   Можно было бы предположить, что БУД-302М менее над...   Mar 15 2017, 07:51
b_oleg   Всем доброе время суток. В последнее время я ремон...   Jul 30 2017, 09:26
b_oleg   Выход из строя БУДа явно связан с количеством отк...   Mar 13 2017, 22:08
Daniil   В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежа...   Mar 15 2017, 10:15
b_oleg   Сегодня я хотел заменить БУД-302М у себя на подъез...   Mar 15 2017, 14:29
petr5555   А чего тут спорить. Собрать на столе схему и потес...   Mar 15 2017, 09:00
alex_t2   Очень здравая мысль. Не знаю, правда, насколько м...   Mar 15 2017, 23:15
b_oleg   Не знаю, правда, насколько может помочь электроли...   Mar 16 2017, 01:26
df+   в 2017 году установил прибл. 60 комплектов домофон...   Mar 4 2018, 20:37
petr5555   в 2017 году установил прибл. 60 комплектов домофо...   Mar 4 2018, 22:13
b_oleg   ... Замки vizit никогда не ставили (цена и качест...   Mar 5 2018, 09:42
df+   А у вас замки с цепью размагничивания? Какие имен...   Mar 5 2018, 19:38