Всем доброго времени суток! Проблема в следующем - после замены комплекта бвд311+буд301 на бвд 314+буд302м все работает нормально, в штатном режиме, не более месяца, далее буд блокируется на открытие, т.е. при прикладывании ключа, при нажатии кнопки открытия, приоткрытии с квартиры буд не снимает напряжение с замка, при этом характерный сигнал открытия на бвд есть и бвд выполняет все свои функции. Меняешь буд - он работает, через пару недель та же история - "залипает" замок. Такая история происходит в 2х подъездах, независимых друг от друга. Может кто встречался с проблемой, подскажите где искать причину!
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Feb 22 2017, 09:30
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
По току этот полевик, по идее, с запасом.
Склоняюсь к тому, что пробивает его обратным напряжением при открывании замка. такое может происходить, если неисправна схема размагничивания в замке, или её вообще нет (замок не визитовский). На пробу можно поставить диод между клеммами замка, в обратной полярности. Он защитит встроенный в полевик слабенький диод. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Бармалей БУД 302М не снимает напряжение с замка Feb 21 2017, 21:26
petr5555
Всем доброго времени суток! Проблема в следую... Feb 22 2017, 08:23
Dmfn_Create вредители замыкают ЭМЗ. Feb 22 2017, 09:36
b_oleg Иногда дохнет полевик, если запертую дверь открыва... Feb 22 2017, 16:16
alex_t2 Из интереса сейчас взяли замок ML-300, положили св... Feb 22 2017, 17:59
b_oleg
...
Такой импульс вполне может пожечь защитный ди... Feb 22 2017, 20:13
alex_t2 Причем то, что импульс зарезан сверху - это, похож... Feb 22 2017, 21:09
b_oleg
Причем то, что импульс зарезан сверху - это, похо... Feb 23 2017, 00:42
alex_t2
А если не полевики, то что? Реле? С ними, наверно... Feb 23 2017, 11:15
b_oleg У нас такие случаи единичные (тьфу 3 раза).
Вот о... Feb 23 2017, 11:43
petr5555
Мой опыт последних лет показывает, что реле таки ... Feb 23 2017, 20:14
Бармалей Всем спасибо за ответы. Не стал заморачиваться с д... Mar 10 2017, 11:25
Daniil У нас проблема с БУДами усугубилась.
Раньше была т... Mar 10 2017, 16:32
b_oleg
У нас проблема с БУДами усугубилась.
Раньше была ... Mar 10 2017, 20:43
Бармалей В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежал... Mar 13 2017, 20:47
petr5555
В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежа... Mar 13 2017, 21:13

Бармалей
Вы шутите ?
При чём тут оборудование ?
Буды и зам... Mar 14 2017, 15:50

petr5555
Да уж какие шутки, Петр? Оборудование здесь при т... Mar 14 2017, 20:19


b_oleg Можно было бы предположить, что БУД-302М менее над... Mar 15 2017, 07:51

b_oleg Всем доброе время суток.
В последнее время я ремон... Jul 30 2017, 09:26
b_oleg
Выход из строя БУДа явно связан с количеством отк... Mar 13 2017, 22:08
Daniil
В общем, только я обрадовался и вприпрыжку побежа... Mar 15 2017, 10:15
b_oleg Сегодня я хотел заменить БУД-302М у себя на подъез... Mar 15 2017, 14:29
petr5555 А чего тут спорить.
Собрать на столе схему и потес... Mar 15 2017, 09:00
alex_t2 Очень здравая мысль.
Не знаю, правда, насколько м... Mar 15 2017, 23:15
b_oleg
Не знаю, правда, насколько может помочь электроли... Mar 16 2017, 01:26
df+ в 2017 году установил прибл. 60 комплектов домофон... Mar 4 2018, 20:37
petr5555
в 2017 году установил прибл. 60 комплектов домофо... Mar 4 2018, 22:13
b_oleg
... Замки vizit никогда не ставили (цена и качест... Mar 5 2018, 09:42
df+
А у вас замки с цепью размагничивания? Какие имен... Mar 5 2018, 19:38![]() ![]() |