![]() БУД-430, Нет дозвона на трубки |
![]() БУД-430, Нет дозвона на трубки |
SpectR |
![]() ![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 ![]() |
Всем привет! Такая проблема. Есть объект: Жилой дом с 3 подъездами и 3 калитками. Реализовано все с использованием БУД-420Р (3 шт.), БК-401 (9 шт.), БУД-430 (3 шт.), на калитках стоят БВД-432RCB, на подъездах 300 серия. После запуска столкнулись с рядом проблем. С калиток дозвон идет не на все подъезды. То есть на 3 подъезд со всех калиток звонит нормально, а вот на первый и второй пишет, что линия занята. Замыканий в проводах нет. После перестал идти дозвон абонентам второго подъезда с подъездного бвд. то есть набираешь номер квартиры и ничего не происходит, через несколько секунд БВД возвращается в дежурный режим. при этом напряжение на SEL0 14В, при том, что на рабочих БУДах около 20В. Пока грешу, что помер транзистор N-канальный. После замены скажу точнее (жаль, что нет осциллографа в распоряжении). Был бы признателен за схемку на БУД-430. И какие есть варианты решения с занятой линией?
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Ну да, эта фотка - все равно, что её нет.
Можно понять только, что БУД у вас есть. Для лечения по фото, нужно, как минимум, чтобы читались обозначения. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 6th July 2025 - 08:19 |