Всем привет! Такая проблема. Есть объект: Жилой дом с 3 подъездами и 3 калитками. Реализовано все с использованием БУД-420Р (3 шт.), БК-401 (9 шт.), БУД-430 (3 шт.), на калитках стоят БВД-432RCB, на подъездах 300 серия. После запуска столкнулись с рядом проблем. С калиток дозвон идет не на все подъезды. То есть на 3 подъезд со всех калиток звонит нормально, а вот на первый и второй пишет, что линия занята. Замыканий в проводах нет. После перестал идти дозвон абонентам второго подъезда с подъездного бвд. то есть набираешь номер квартиры и ничего не происходит, через несколько секунд БВД возвращается в дежурный режим. при этом напряжение на SEL0 14В, при том, что на рабочих БУДах около 20В. Пока грешу, что помер транзистор N-канальный. После замены скажу точнее (жаль, что нет осциллографа в распоряжении). Был бы признателен за схемку на БУД-430. И какие есть варианты решения с занятой линией?
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Jan 10 2017, 15:43
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Тогда практически однозначно проблема в том, что не выдается ток в линию.
Это новый БУД? В 420-м с линией работал транзистор 2SB773 (по нашему КТ814Г) и все, что вокруг него. Про схемотехнику новых БУДов ничего сказать не могу. Еще стОит проверить настройки, на всякий случай. Там же теперь есть количество квартир и начальная сотня. Может кто поковырял установки? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR БУД-430 Jan 8 2017, 17:49
alex_t2 20 В на SELах ?
Что-то вообще многовато, там же п... Jan 10 2017, 12:20
SpectR Как показала практика, дело не в общем проводе... Jan 10 2017, 15:07
alex_t2 Понятно.
А как проявляется? Если просто сброс посл... Jan 10 2017, 15:28
SpectR Набираю номер квартиры, через пару секунд возвраща... Jan 10 2017, 15:32
SpectR БУД новый. Транзистора оного на плате не нашел, ви... Jan 10 2017, 15:52
alex_t2 Там должна быть не очень сложная схема. Можно попр... Jan 10 2017, 16:01
SpectR Есть один диод SS14, как то странно прозванивается... Jan 10 2017, 16:34
alex_t2 Шоттки.
Малое падение напряжения. Тестер покажет О... Jan 10 2017, 16:43
SpectR Нашелся один диод S1M (стоит в параллель дросселю)... Jan 10 2017, 18:02
alex_t2 Там еще и дроссели? :)
А можете сфотографировать п... Jan 10 2017, 18:12
SpectR Вот дроссель
http://www.picshare.ru/uploads/170110... Jan 10 2017, 21:09
alex_t2 Ну да, эта фотка - все равно, что её нет.
Можно по... Jan 11 2017, 19:05
SpectR Вот в HD качестве ))
http://www.picshare.ru/uploa... Jan 12 2017, 10:57
SpectR Ремонт завершен! В итоге поменяли логику (ULN2... Jan 12 2017, 13:09
SpectR Поставил 3 и первый подъезд! 3 нормально дозва... Jan 12 2017, 16:09
alex_t2 Меняете все подряд?
Судя по плате, за работу с ли... Jan 12 2017, 18:57
SpectR Проверю, но по логике он исправен, раз с калитки д... Jan 12 2017, 19:02
alex_t2 Так а он тут при чем?
С калитки линию ведет транзи... Jan 12 2017, 19:04
SpectR Пардоньте, совсем туплю уже! Ну конечно же. От... Jan 12 2017, 23:11
SpectR Помогла замена биполярника BCP-51-16 и микросхем п... Feb 12 2017, 14:57
SpectR Все системы полностью работают ))
С линией оказало... Feb 12 2017, 15:52![]() ![]() |