Здравствуйте. Имеется ПК 800, 4 БУДа 302м, 4 БК А418, и 16 БК-4v, т.е. 1 подъезд и 4 точки прохода.
Вызов в квартиры возможен только с вызывной панели подъезда, с остальных можно вызвать только консьержа, при вызове квартиры выдает ошибку. Все Ln out подсоединены к 1 БК 4v. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и может ли вообще всё корректно работать при такой комплектации. |
![]() ![]() |
| 4y3u |
Oct 17 2016, 13:51
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 15-April 15 Member No.: 48 741 |
Щас попробовал 3 БУД подключить рядом с ПК и, вроде как, все работает нормально... похоже действительно в длине проводов дело.
|
4y3u ПК 800 Oct 12 2016, 16:09
alex_t2 Что-то не понял, а зачем здесь 4 шт А418?
Если это... Oct 12 2016, 19:23
4y3u Можно как-то организовать ПК на 1 подъезд и 4 буда... Oct 12 2016, 23:21
alex_t2 А в чем проблема?
ПК-200 прекрасно справится.
Ну и... Oct 13 2016, 10:38
4y3u С ПК 200 не работало, я недавно в другой теме опис... Oct 13 2016, 12:03
alex_t2 ПК-200 точно так же поддерживает 4 БУДа (относится... Oct 13 2016, 22:45
4y3u В кач-ве кабеля используется витая пара, по паре н... Oct 17 2016, 12:15
alex_t2 Попадается UTP просто неприличного качества.
Возмо... Oct 17 2016, 22:31
4y3u Большое спасибо за столь развёрнутый ответ! По... Oct 18 2016, 09:49
4y3u Диоды помогли, всё работает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Oct 18 2016, 16:34![]() ![]() |