добрый день, есть 25 этажный дом, 1 подьезд, 2 стояка. оборудование:
буд-420м-3шт БВД-432FCB-3шт бк2V-2шт бпд18/12-1шт бк4mv- 49шт бкм441-168шт бп 19w/14.4v/EU(18V/1А)\ M427C-168шт БВД-403CPL- 168шт И есть такой момент- относительно земли, на всех клеммах в системе имеется переменное напряжение от 50 до 110 вольт (так мультиметр показывает) и если держатся к примеру за корпус щитка касаться рукой то дергает вполне ощутимо, это нормально? и если нет как от этого избавится? заземление/зануление бвд результата не дает. Помимо этого очень плохое качество видео в квартирах, в стояке на бк4мв сигнал хороший а с бкм441 в квартиру уходит плохой. Видео по стояку идет отдельно кабелем квк( комбинированый, коаксиал видео и две жилы по 0.5 на 18 вольт, аудиочасть витой парой. |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
добрый день, есть 25 этажный дом, 1 подьезд, 2 стояка. оборудование: буд-420м-3шт БВД-432FCB-3шт бк2V-2шт бпд18/12-1шт бк4mv- 49шт бкм441-168шт бп 19w/14.4v/EU(18V/1А)\ M427C-168шт БВД-403CPL- 168шт И есть такой момент- относительно земли, на всех клеммах в системе имеется переменное напряжение от 50 до 110 вольт (так мультиметр показывает) и если держатся к примеру за корпус щитка касаться рукой то дергает вполне ощутимо, это нормально? и если нет как от этого избавится? заземление/зануление бвд результата не дает. Помимо этого очень плохое качество видео в квартирах, в стояке на бк4мв сигнал хороший а с бкм441 в квартиру уходит плохой. Видео по стояку идет отдельно кабелем квк( комбинированый, коаксиал видео и две жилы по 0.5 на 18 вольт, аудиочасть витой парой. Судя по напряжению - это с корпуса импульсного блока питания ..... |
b_oleg |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Судя по напряжению - это с корпуса импульсного блока питания ..... При использовании мониторов с индивидуальными импульсными БП, особенно при большом количестве, рекомендуется использовать БК-4AV - они имеют отдельный вывод для защитного зануления. |
svyazist154 |
![]()
Post
#4
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 25-November 15 Member No.: 48 984 ![]() |
... или это из-за токов утечки всех блоков питания. При использовании мониторов с индивидуальными импульсными БП, особенно при большом количестве, рекомендуется использовать БК-4AV - они имеют отдельный вывод для защитного зануления. А без замены оборудования есть варианты решения проблемы? Если минус у всех блоков заземлить? |
b_oleg |
![]()
Post
#5
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
А без замены оборудования есть варианты решения проблемы? Если минус у всех блоков заземлить? А ток на щиток Вы замеряли? |
svyazist154 |
![]()
Post
#6
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 25-November 15 Member No.: 48 984 ![]() |
Если действительно это из-за токов утечки, то можно попробывать сделать по аналогии с БК-4AV или РВС-4М: использовать магистральный защитный проводник, подключенный к заземлению, и к нему подключить VG (не GND) всех БК-4MV. Такой вариант может помочь (теоретически). А ток на щиток Вы замеряли? Всем спасибо))) заземлили VG по верхам обоих стояков, все проблемы ушли. Пробовали заземлять остальные этажи- добавляет помехи в картинку на мониторах, не стали, да и зачем если проблема решилась. Если не сложно подскажите где подробней почитать про согласующее сопротивление(82 Ом)? Не совсем понятно как оно влияет на видеосигнал. |
![]() ![]() |