Переменное напряжение в системе видеодомофонии |
Переменное напряжение в системе видеодомофонии |
| svyazist154 |
Nov 25 2015, 09:46
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 25-November 15 Member No.: 48 984 |
добрый день, есть 25 этажный дом, 1 подьезд, 2 стояка. оборудование:
буд-420м-3шт БВД-432FCB-3шт бк2V-2шт бпд18/12-1шт бк4mv- 49шт бкм441-168шт бп 19w/14.4v/EU(18V/1А)\ M427C-168шт БВД-403CPL- 168шт И есть такой момент- относительно земли, на всех клеммах в системе имеется переменное напряжение от 50 до 110 вольт (так мультиметр показывает) и если держатся к примеру за корпус щитка касаться рукой то дергает вполне ощутимо, это нормально? и если нет как от этого избавится? заземление/зануление бвд результата не дает. Помимо этого очень плохое качество видео в квартирах, в стояке на бк4мв сигнал хороший а с бкм441 в квартиру уходит плохой. Видео по стояку идет отдельно кабелем квк( комбинированый, коаксиал видео и две жилы по 0.5 на 18 вольт, аудиочасть витой парой. |
![]() ![]() |
| petr5555 |
Nov 25 2015, 12:45
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
добрый день, есть 25 этажный дом, 1 подьезд, 2 стояка. оборудование: буд-420м-3шт БВД-432FCB-3шт бк2V-2шт бпд18/12-1шт бк4mv- 49шт бкм441-168шт бп 19w/14.4v/EU(18V/1А)\ M427C-168шт БВД-403CPL- 168шт И есть такой момент- относительно земли, на всех клеммах в системе имеется переменное напряжение от 50 до 110 вольт (так мультиметр показывает) и если держатся к примеру за корпус щитка касаться рукой то дергает вполне ощутимо, это нормально? и если нет как от этого избавится? заземление/зануление бвд результата не дает. Помимо этого очень плохое качество видео в квартирах, в стояке на бк4мв сигнал хороший а с бкм441 в квартиру уходит плохой. Видео по стояку идет отдельно кабелем квк( комбинированый, коаксиал видео и две жилы по 0.5 на 18 вольт, аудиочасть витой парой. Судя по напряжению - это с корпуса импульсного блока питания ..... |
| b_oleg |
Nov 25 2015, 17:11
Post
#3
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Судя по напряжению - это с корпуса импульсного блока питания ..... При использовании мониторов с индивидуальными импульсными БП, особенно при большом количестве, рекомендуется использовать БК-4AV - они имеют отдельный вывод для защитного зануления. |
svyazist154 Переменное напряжение в системе видеодомофонии Nov 25 2015, 09:46
svyazist154
... или это из-за токов утечки всех блоков питани... Nov 26 2015, 12:08
Dmfn_Create
А без замены оборудования есть варианты решения п... Nov 26 2015, 15:01
b_oleg
А без замены оборудования есть варианты решения ... Nov 26 2015, 21:26
svyazist154
Если действительно это из-за токов утечки, то мож... Dec 2 2015, 18:15
b_oleg
... Если не сложно подскажите где подробней почи... Dec 2 2015, 18:50
petr5555
Если обьяснять по-простому:
Волновое сопротивлен... Dec 2 2015, 18:57
b_oleg
А ещё важно что именно получается на конце каб... Dec 2 2015, 19:11
svyazist154
Точнее - о длине волны и понятии узел или пучност... Dec 5 2015, 07:30![]() ![]() |