![]() Открытие с трубок, Открыто только пока удерживаешь кнопку |
![]() Открытие с трубок, Открыто только пока удерживаешь кнопку |
Хемуль |
![]()
Post
#1
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
Подъезд - 24 этажа.
Установлено: БВД 432 - 2 шт БУД 420 - 2 шт БК-4V и БК-4MV - по 2 на этаже, итого 48 шт (изначально стояли БК-4V, но со временем приходилось менять, ставил БК-4MV) БК-2V БК-А418 TU418 TK401DN (пульт отключен, т.к. им не пользуются, но находится в рабочем состоянии) В последнее время заметил такую тенденцию, раньше для открытия достаточно одного нажатия на кнопку на УКП, теперь, открыто только пока удерживаешь кнопку. Время открытия стоит 7 секунд. И это постепенно распространяется на подъезды и на других объектах, оборудование такое же. Может кто чего подскажет как бороться с этим? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |
Ромарио |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 36 Joined: 31-January 12 Member No.: 47 131 ![]() |
Прочитал эту тему.
Скажите как должно быть. Видел много БУД -301М; БУД -302М; БУД -302, а также К-20 и один К-80. Сейчас установил БУД-302К-20. У всех с трубки пока кнопка нажата дверь открыта, отпускаешь дверь закрыта. |
b_oleg |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Прочитал эту тему. В БУД301М за время открытия отвечает переключатель 1сек/7сек. Если переключатель в положении 1сек., то практически так и получается - дверь открыта, пока держишь кнопку. Скажите как должно быть. Видел много БУД -301М; БУД -302М; БУД -302, а также К-20 и один К-80. Сейчас установил БУД-302К-20. У всех с трубки пока кнопка нажата дверь открыта, отпускаешь дверь закрыта. Вообще режим 1 секунда используется для электромеханических замков. В БУД302-ых время открытия программируется от 1 до 20 секунд, то есть после нажатия кнопки на трубке электромагнитный замок выключается на установленное время. Эти значения (как и остальные) сохраняются в ЕЕПРОМ, в БУД302-ых переключателей нет. |
![]() ![]() |