Хемуль
Jul 22 2015, 15:50
Подъезд - 24 этажа.
Установлено:
БВД 432 - 2 шт
БУД 420 - 2 шт
БК-4V и БК-4MV - по 2 на этаже, итого 48 шт (изначально стояли БК-4V, но со временем приходилось менять, ставил БК-4MV)
БК-2V
БК-А418
TU418
TK401DN (пульт отключен, т.к. им не пользуются, но находится в рабочем состоянии)
В последнее время заметил такую тенденцию, раньше для открытия достаточно одного нажатия на кнопку на УКП, теперь, открыто только пока удерживаешь кнопку. Время открытия стоит 7 секунд.
И это постепенно распространяется на подъезды и на других объектах, оборудование такое же.
Может кто чего подскажет как бороться с этим?
Dmfn_Create
Jul 22 2015, 17:39
Открытие или звук?
Хемуль
Jul 23 2015, 01:09
Цитата(Dmfn_Create @ Jul 22 2015, 17:39)

Открытие или звук?
Открытие.
Удерживаешь кнопку на УКП, замок открывается, на БВД пишет входите и соответствующий сигнал, как только отпускаешь кнопку замок опять включается и разговор продолжается.
b_oleg
Jul 23 2015, 21:44
Цитата(Хемуль @ Jul 23 2015, 01:09)

...
Удерживаешь кнопку на УКП, замок открывается, на БВД пишет входите и соответствующий сигнал, как только отпускаешь кнопку замок опять включается и разговор продолжается.
На кнопку управления выходом реакция замка такая же? Если да, следует проверить логический 0 на ноге 43 процессора БУДа. При установке времени 7 сек. переключатель 1сек/7сек должен быть замкнут.
Хемуль
Jul 24 2015, 09:08
С кнопки открывается как положено. Нажал и в течении 7 сек. дверь открыта и идет звуковой сигнал тоже 7 секунд
alex_t2
Jul 24 2015, 13:27
Цитата(Хемуль @ Jul 22 2015, 15:50)

И это постепенно распространяется на подъезды и на других объектах, оборудование такое же.
А как выглядит распространение? Работало-работало и перестало, или все же при замене чего-либо на новое?
Хемуль
Jul 24 2015, 13:55
Ничего масштабного не случалось, приходилось пару раз несколько БК на разных этажах заменить.
Сначала на одном объекте в одной из парадной началось такое, пояснял некоторым жильцам чтоб чуть дольше кнопочку на трубке держали.
Затем (примерно через год или два) с другого объекта заявка, что не открывается с трубки, приезжаю прозваниваю, звоню абоненту, он щелкает кнопку, магнит разблокируется и заблокируется, говорю чуть дольше удерживайте, он нажимает секунды на 2-3 - замок разблокируется, пишет входите, звучит сигнал открытия, как только отпускает кнопку, замок опять включается сигнал отключается, пишет говорите и разговор продолжается.
Дома новые не старше 5 лет, 4-5 парадных по 25 этажей
b_oleg
Jul 25 2015, 09:10
Тогда такая версия:
От каких-то наводок (гроза, например) сбиваются какие-то данные (настройки) в ячейках EEPROM.
Содержимое EEPROM проверяли?
Хемуль
Jul 25 2015, 17:11
Цитата(b_oleg @ Jul 25 2015, 09:10)

Тогда такая версия:
От каких-то наводок (гроза, например) сбиваются какие-то данные (настройки) в ячейках EEPROM.
Содержимое EEPROM проверяли?
Нет.
ut5esd
Oct 14 2015, 20:55
У меня тоже такая же песня.А что это за настройки такие.Я не слышал.Можно поподробнее
b_oleg
Oct 14 2015, 21:36
Цитата(ut5esd @ Oct 14 2015, 20:55)

У меня тоже такая же песня.А что это за настройки такие.Я не слышал.Можно поподробнее
Никогда не сталкивался с проблемами БУД-420, поэтому подробно с ним не разбирался.
Мой опыт мне говорит, что при таких симптомах проблему в первую очередь нужно искать в содержимом ЕЕПРОМ. Других версий пока нет.
Логика работы процессора БУДа зависит от содержимого некоторых ячеек ЕЕПРОМ, в которых и хранятся различные данные, настройки.
Поэтому такая версия:
Если есть ячейка, которая отвечает за время открытия замка при открывании от трубки (или что-то подобное) и в ней содержатся неправильные данные, то БУД вполне может так себя вести.
Для начала, если Вы периодически сохраняете содержимое ЕЕПРОМ, попробуйте сравнить, найти подозрительные изменившиеся ячейки.
shahanov
Oct 15 2015, 11:53
В БУД-420 заменить диод по кнопке OPEN ( в утечке) .
b_oleg
Oct 15 2015, 14:06
Цитата(shahanov @ Oct 15 2015, 11:53)

В БУД-420 заменить диод по кнопке OPEN ( в утечке) .
Вы ничего не путаете?
Посмотрел схему БУД-420. По линии OPEN стоит только один диод, через который кнопка EXIT управляет релюшкой. На этот диод не подается обратное напряжение, откуда там утечка? Постараюсь сегодня еще посмотреть на сам БУД420.
b_oleg
Oct 15 2015, 19:18
Посмотрел БУД-420М. v305, 2008 года. По линии OPEN все соответствует схеме....
Действительно, при включении релюшки на диод подается обратная полярность, но даже если там огромная утечка, то как это может повлиять на время открытия замка? Его же отсчитывает процессор...
Появилась еще одна версия:
Глюк из-за неисправности цепи перемагничивания замка. Проверить открывание от трубки можно тестером - проконтролировать напряжение на проводах к замку, отсоединив сам замок (или подключить другой заведомо исправный замок).
Помеха от замка может быть в момент его включения или выключения, а время отсчитывает процессор. Так что эта версия отпадает.
Тем более ни разу еще не встречал замки с вышедшей из строя цепью перемагничивания.
ut5esd
Oct 17 2015, 09:12
Цитата(b_oleg @ Oct 14 2015, 22:36)

Никогда не сталкивался с проблемами БУД-420, поэтому подробно с ним не разбирался.
Мой опыт мне говорит, что при таких симптомах проблему в первую очередь нужно искать в содержимом ЕЕПРОМ. Других версий пока нет.
Логика работы процессора БУДа зависит от содержимого некоторых ячеек ЕЕПРОМ, в которых и хранятся различные данные, настройки.
Поэтому такая версия:
Если есть ячейка, которая отвечает за время открытия замка при открывании от трубки (или что-то подобное) и в ней содержатся неправильные данные, то БУД вполне может так себя вести.
Для начала, если Вы периодически сохраняете содержимое ЕЕПРОМ, попробуйте сравнить, найти подозрительные изменившиеся ячейки.
У меня Буды К80 и к20,так что эта проблема возникает не только в 420-х.Извиняюсь,может я не понимаю простых вещей,но как найти содержимое (ЕЕПРОМ-что это)и где это искать и с помощью чего искать и с помощью чего изменять изменившиеся ячейки
b_oleg
Oct 17 2015, 15:56
Цитата(ut5esd @ Oct 17 2015, 09:12)

У меня Буды К80 и к20,так что эта проблема возникает не только в 420-х.
Интересно получается. Может быть кто-то обращался с подобными проблемами к разработчикам, если это уже не единичные случаи?
У нас на обслуживании К80 и к20 нет, и с подобными проблемами я ни разу не сталкивался, имеем подавляющее большинство 301М (у них есть пара "болячек") и 302М , единицы 420М - с ними проблем не возникало (не считая 302М v405).
Цитата(ut5esd @ Oct 17 2015, 09:12)

Извиняюсь,может я не понимаю простых вещей,но как найти содержимое (ЕЕПРОМ-что это)и где это искать и с помощью чего искать и с помощью чего изменять изменившиеся ячейки
ЕЕПРОМ - это микросхема памяти 24с16, 24с64 - та, которая в БУДах на панельке. Все ее содержимое можно изменять, просматривать и сохранять на компьютере с помощью любого программатора, который может с ними работать.
Ромарио
Oct 17 2015, 16:35
Прочитал эту тему.
Скажите как должно быть.
Видел много БУД -301М; БУД -302М; БУД -302, а также К-20 и один К-80.
Сейчас установил БУД-302К-20.
У всех с трубки пока кнопка нажата дверь открыта, отпускаешь дверь закрыта.
b_oleg
Oct 17 2015, 16:51
Цитата(Ромарио @ Oct 17 2015, 16:35)

Прочитал эту тему.
Скажите как должно быть.
Видел много БУД -301М; БУД -302М; БУД -302, а также К-20 и один К-80.
Сейчас установил БУД-302К-20.
У всех с трубки пока кнопка нажата дверь открыта, отпускаешь дверь закрыта.
В БУД301М за время открытия отвечает переключатель 1сек/7сек. Если переключатель в положении 1сек., то практически так и получается - дверь открыта, пока держишь кнопку.
Вообще режим 1 секунда используется для электромеханических замков.
В БУД302-ых время открытия программируется от 1 до 20 секунд, то есть после нажатия кнопки на трубке электромагнитный замок выключается на установленное время. Эти значения (как и остальные) сохраняются в ЕЕПРОМ, в БУД302-ых переключателей нет.
Ромарио
Oct 17 2015, 17:15
Так, БУД-302К20.
В системных настройках есть пункт;
Продолжительность открывания замка (1до 20 секунд).
У меня установлено 5 секунд. С кнопки выхода все нормально. При нажатии на кнопку выход, дверь открывается (продолжительность открывания 5 секунд.)
При нажатии на трубке кнопку, как я писал раньше. Пока нажата кнопка, дверь открыта.
Или еще есть какие то настройки. ИЛИ....
b_oleg
Oct 17 2015, 17:27
Цитата(Ромарио @ Oct 17 2015, 17:15)

Так, БУД-302К20.
В системных настройках есть пункт;
Продолжительность открывания замка (1до 20 секунд).
У меня установлено 5 секунд. С кнопки выхода все нормально. При нажатии на кнопку выход, дверь открывается (продолжительность открывания 5 секунд.)
При нажатии на трубке кнопку, как я писал раньше. Пока нажата кнопка, дверь открыта.
Или еще есть какие то настройки. ИЛИ....
Не разбирался подробно я с такими, нет у нас их на обслуживании, даже снятых на замену нет.
Но все больше начинаю подозревать, что есть в них какие-то недокументированные настройки.
Ромарио
Oct 17 2015, 17:43
Цитата(b_oleg @ Oct 17 2015, 17:27)

Не разбирался подробно я с такими, нет у нас их на обслуживании, даже снятых на замену нет.
Но все больше начинаю подозревать, что есть в них какие-то недокументированные настройки.
Или так должно и быть.
Сам менял БУД-301М на БУД-302М – 3шт.
Дом 5 подъездов БУД-302 – 5шт.
Сейчас поставил БУД302К20
У всех пока нажата кнопка на трубке, дверь открыта.
b_oleg
Oct 17 2015, 18:03
Цитата(Ромарио @ Oct 17 2015, 17:43)

Или так должно и быть.
Сам менял БУД-301М на БУД-302М – 3шт.
Дом 5 подъездов БУД-302 – 5шт.
Сейчас поставил БУД302К20
У всех пока нажата кнопка на трубке, дверь открыта.
И БУД302М???
На столе сейчас БУД302М. Переповерил.
Время открывания установлено 10 секунд.
После нажатия кнопки EXIT на замке отсутствует питание 10 секунд.
От ключа - так же отпирание на 10 секунд.
От трубки - после нажатия то же 10 секунд.
На всех БУДах замок запирается раньше времени, если на БВД нажать сброс или положить трубку.
Может быть нажимают кнопку и сразу вешают трубку?
Ромарио
Oct 17 2015, 18:32
БУД302К20
Трубка в прямой видимости с дверью.
Пока нажата кнопка на трубке, дверь открыта.
Настройки у них одинаковые, что в БУД-302М, что БУД302К20.
Вот если только прошивки разные, но навряд ли.
b_oleg
Oct 17 2015, 18:56
Цитата(Ромарио @ Oct 17 2015, 18:32)

БУД302К20
Трубка в прямой видимости с дверью.
Пока нажата кнопка на трубке, дверь открыта.
Настройки у них одинаковые, что в БУД-302М, что БУД302К20.
Вот если только прошивки разные, но навряд ли.
Прошивки БУД-302М и БУД302К20 должны быть разные - каждая для своего БУДа.
Сможете отослать в личку дамп памяти для БУД302М? Проверю.
Ромарио
Oct 17 2015, 19:09
Есть у меня eeprom с БУД-302М.
НО
1. Она чистая с заводскими установками.
2. Ей Лет 5 не меньше.
Если надо то вышлю.
b_oleg
Oct 17 2015, 19:15
Цитата(Ромарио @ Oct 17 2015, 19:09)

Есть у меня eeprom с БУД-302М.
НО
1. Она чистая с заводскими установками.
2. Ей Лет 5 не меньше.
Если надо то вышлю.
Интересно посмотреть данные считанные именно с той, где время открывания от трубки не соответствует запрограммированному. Тогда смогу проверить в ЕЕПРОМе ли проблема.
b_oleg
Oct 18 2015, 09:00
Я правильно понял? В итоге получается, что дверь открывается пока держишь кнопку на трубке только в БУДах 420(М) и 302К-20(80).
С БУД302М таких проблем нет. Или все же у кого-то есть?