Вопросик такой, нормально ли если при замере напряжении на БК-4MV щит евляется и как минус?
Т.е. плюсовой щуп на клемму "+18" или "+Е" БК, а минусовой на щиты на этажах - мультиметр показывает нужное напряжение.
БВД 432 встроены в металическую дверь, я так понимаю это нормально?


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
b_oleg
post Jul 27 2015, 23:08
Post #2


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Хемуль @ Jul 27 2015, 21:37) *
Вопросик такой, нормально ли если при замере напряжении на БК-4MV щит евляется и как минус?
Т.е. плюсовой щуп на клемму "+18" или "+Е" БК, а минусовой на щиты на этажах - мультиметр показывает нужное напряжение.
БВД 432 встроены в металическую дверь, я так понимаю это нормально?

Не всегда относительно эл.щита мультиметр будет показывать правильные значения. Все зависит от контакта между заземлением/занулением блока вызова и щитами, сопротивления жил кабелей и тока через них...
Т.е. получается падение напряжения и соответственно разница потенциалов, и она тем больше, чем дальше от источника питания. Ко всему этому по такому же принципу еще добавится и небольшое переменное напряжение со щита.
Поэтому замерять напряжение правильно относительно клеммы GND.