![]() БВД-431:"Линия занята" |
![]() БВД-431:"Линия занята" |
Voblin |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 581 ![]() |
При нажатии кнопки вызова консъержа выскакивает надпись"Линия занята",никаких звуков вроде нет,на пульте консъержа ничего не меняеться.Подскажите с чего начать.(БВД-431,Буд-420,КТ-401D,TU-418 и этажные БК-4V)
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Значит, тогда исходные данные не верны. Если на пульте соответствующей (1-й) секции надпись А-К большими буквами - на линии SEL0 SEL1 ну никак не может быть 12 вольт. Там в норме будет ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ напряжение. На тестере будут прыгать значения. Что-то не то у вас намеряно.
Надпись "ЛИНИЯ ЗАНЯТА" на БВД может быть в нормальном случае - если на пульт идет вызов из квартиры, или наоборот - вызов квартиры с пульта. В обоих этих случаях на СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ линии SEL будет низкий уровень, что является признаком занятости. В ситуации неисправности, если замкнут любой SEL на землю, будет постоянная занятость, как на пульте, так и на блоке вызова. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |