При нажатии кнопки вызова консъержа выскакивает надпись"Линия занята",никаких звуков вроде нет,на пульте консъержа ничего не меняеться.Подскажите с чего начать.(БВД-431,Буд-420,КТ-401D,TU-418 и этажные БК-4V)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Voblin
post Apr 9 2015, 15:44
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 581



Похоже что нет,т.к. стоит два терминала консъержа.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Voblin   БВД-431:"Линия занята"   Apr 2 2015, 10:44
alex_t2   Эта надпись зависает насовсем? Кратковременное поя...   Apr 2 2015, 10:54
Voblin   Квартир больше 100. Дольше 5 секунд не ждал-сбрасы...   Apr 2 2015, 10:58
alex_t2   Тогда пробуйте отключить опрос квартир, при отключ...   Apr 2 2015, 11:17
Voblin   Сейчас не на месте,проверю,отпишусь. Ещё один вопр...   Apr 2 2015, 11:24
alex_t2   В принципе, сам пульт маловероятно, работу с линие...   Apr 2 2015, 11:30
Voblin   А батарейки в терминале только для сохранения наст...   Apr 2 2015, 11:42
alex_t2   Только для часов. Настройки в энергонезависимой па...   Apr 2 2015, 12:19
Voblin   Благ-за-ин.Будем копать.   Apr 2 2015, 12:43
Voblin   Немного наврал-буд-420м,tu-412m.Напряжение на sel1...   Apr 3 2015, 17:19
alex_t2   Тогда рискну предположить неисправность БУД420м Дл...   Apr 4 2015, 11:33
Voblin   При снятии трубки терминала и попытке набора появл...   Apr 4 2015, 12:00
Dmfn_Create   При снятии трубки терминала и попытке набора появ...   Apr 4 2015, 14:21
Voblin   Бывают еще глюки ПК от неисправных переключателей...   Apr 4 2015, 14:59
petr5555   Недели 2 назад был глюк:приходил постоянный вызов...   Apr 4 2015, 21:58
alex_t2   Я правильно понял, что "ЛИНИЯ ЗАНЯТА" по...   Apr 4 2015, 15:14
Voblin   Точно-терминал выдает "ОШИБКА НАБОРА".Пр...   Apr 4 2015, 16:00
Voblin   В итоге откинул стояк всё заработало.Придётся иска...   Apr 6 2015, 12:18
alex_t2   Ничего не понятно. Так что же там у Вас пишется пр...   Apr 6 2015, 19:49
Voblin   При вызове с панели "Линия занята",а при...   Apr 7 2015, 09:28
alex_t2   В сторону стояка две четверки - нормально, у вас ж...   Apr 8 2015, 10:18
Voblin   На терминале П-А А-К. Две панели,один вход на два ...   Apr 9 2015, 10:59
alex_t2   Оппаньки... Так у Вас ДВА ТУ412???? На одну магист...   Apr 9 2015, 12:29
Voblin   Похоже что нет,т.к. стоит два терминала консъержа.   Apr 9 2015, 15:44
alex_t2   Что-то вообще ваша конфигурация непонятна. Давайте...   Apr 9 2015, 19:09
Voblin   Что-то вообще ваша конфигурация непонятна. Давайт...   Apr 9 2015, 20:04
alex_t2   Следующий вопрос - не работает только одно крыло? ...   Apr 9 2015, 20:15
Voblin   Два отдельных домофона,открывание замка идёт через...   Apr 10 2015, 10:03
alex_t2   Значит, тогда исходные данные не верны. Если на пу...   Apr 13 2015, 09:21