![]() БВД-431:"Линия занята" |
![]() БВД-431:"Линия занята" |
Voblin |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 581 ![]() |
При нажатии кнопки вызова консъержа выскакивает надпись"Линия занята",никаких звуков вроде нет,на пульте консъержа ничего не меняеться.Подскажите с чего начать.(БВД-431,Буд-420,КТ-401D,TU-418 и этажные БК-4V)
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Я правильно понял, что "ЛИНИЯ ЗАНЯТА" появляется как при наборе номера с БВД, так и при наборе с пульта?
Очень странно, что при этом, как Вы утверждаете, на SEL0, SEL1, Ek напряжения соответствуют норме - порядка 12 Вольт. Если на SELах высокий уровень, то линия аппаратно не занята. Может быть только " ОШИБКА НАБОРА". Неисправность по входам SEL одновременно БУДа и ТУ412 крайне маловероятна. На всякий случай проверьте соединения, обращая внимание именно на правильность подключения проводов SEL. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |