DP400-RD24 не открывает замок с трубки |
DP400-RD24 не открывает замок с трубки |
| 4ned |
Aug 8 2014, 22:30
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 9-June 11 Member No.: 46 816 |
ВБ DP400-RD24 коммутатор КМ-100. При наборе отключенной квартиры (в том числе при отключенном коммутаторе) выдаёт одиночный сигнал и включает режим переговора вплоть до нажатия отмены. При наличии трубки, идёт вызов на неё до поднятия, включается разговор, но на кнопку замка с трубы не реагирует и замок соответсвенно не открывает. Реакция на местную кнопку и на считыватель нормальная. Коммутатор и УКП проверены путём замены.
|
![]() ![]() |
| bert |
Dec 9 2014, 22:57
Post
#2
|
|
Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 112 Joined: 31-October 10 Member No.: 46 425 |
При замыкании абон. отвода на эл.щит может проявиться гул и неоткрывание дверей с трубок. Причем это может быть и не КЗ а десятки или сотни Ом (смотря как замкнулась или повредилась ТРП).
|
| woz |
Dec 11 2014, 22:52
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 6-December 14 Member No.: 48 590 |
При замыкании абон. отвода на эл.щит может проявиться гул и неоткрывание дверей с трубок. Причем это может быть и не КЗ а десятки или сотни Ом (смотря как замкнулась или повредилась ТРП). Как писал выше, нашел наличие паразитной цепи между GND и D5 проводом, так вот как устранить не пойму. Дело в том что я отбросил все абонентские провода от БК100, и..... D5 попрежнему звонится с GND, приэтом четко видно что пути для соединения просто нет, более того отключил от питания 220, фактически БУД соединен только с вызывной панелью и БК100 от которого как я писал откинуты абон шлейфы полностью, подчеркиваю ВСЕ ПРОВОДОЧКИ!!! Все на виду невнятных пучков и прочего нет, шлейфы ед, и дес. четко уходят вверх ни с чем не переплетаясь и не имеют повреждений изоляции. Чудес на свете как известно не бывает или мне пора в дурку. Я даже фото сделал только не могу прикрепить к форуму почему то пишет что нельзя т.к. отключено админами. Народ принимаю самые бредовые и мистические версии. Если проще описать проблему, выглядит так еслибы держать вилку утюка сантиметрах в 10 от розетки и он приэтом работал бы. |
| L0Ki |
Dec 12 2014, 07:03
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Как писал выше, нашел наличие паразитной цепи между GND и D5 проводом, так вот как устранить не пойму. Дело в том что я отбросил все абонентские провода от БК100, и..... D5 попрежнему звонится с GND, Меняйте коммутатор и не забивайте себе голову. -------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
4ned DP400-RD24 не открывает замок с трубки Aug 8 2014, 22:30
petr5555
ВБ DP400-RD24 коммутатор КМ-100. При наборе отклю... Aug 10 2014, 17:49
4ned Дак вызов и разговор работают, БВ не реагирует на... Aug 11 2014, 13:12
petr5555
Дак вызов и разговор работают, БВ не реагирует н... Aug 12 2014, 07:59
L0Ki
Дак вызов и разговор работают, БВ не реагирует н... Aug 17 2014, 11:38
woz
Не открывается со всех трубок или только с какой-... Dec 6 2014, 18:59
L0Ki
Просто не пойму куда копать вообще, регулировки е... Dec 7 2014, 08:35
petr5555
если правильно понял схожая проблема, УКП старое ... Dec 7 2014, 18:03
woz
Так Вы просто ещё раз поменяйте УКП и посмотрите,... Dec 9 2014, 02:43
petr5555
новые симптомы стало гудеть во всех трубках на Д5... Dec 9 2014, 17:54
petr5555
При замыкании абон. отвода на эл.щит может прояви... Dec 10 2014, 09:13![]() ![]() |