Доброго времени господа, в общем в данном составе на объекте собраны более 40 парадных, насчет модели замка к сожалению не уверен ибо все по проекту все работает значит совместим. Собственно суть вопроса-все собрано проверено, работает и ждет сдачи. После записи очередной небольшой партии ключей (10-15шт) ИМЕННО после нее, на 3ех парадных был пойман одинаковый глюк - с терминала консьержа и укп двери открываются и закрываются, с кнопки или при считывании ключа замок срабатывает дверь открыта, НО реле не замыкается обратно и не подает напряжение на замок, бвд радостно пищит бесконечно показывая что дверь открыта, что естественно сбрасывается * . При снятой кнопке замыкаем (у кнопки) ор и gnd тот же эффект, при подключенной кнопке замыкаем ор и gnd непосредственно на буд - снова реле не срабатывает убирает напряжение и точка. Отключаем у буда кнопку (сбрасываем ор) замыкаем ор и gnd перемычкой - все работает - реле вкл.и откл. На 1 сек все работает на 7 сек возникает данная проблема.
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Ну вообще бывало несколько раз подобное...
Причина практически во всех случаях была одна - утечка в цепи кнопки. У БУД420 подтяжка линии ОР довольно высокоомная, а у входа контроллера, определяющего состояние кнопки, имеется гистерезис (уровень перехода в состояние "кнопка нажата" - ниже, чем переход в состояние "кнопка отпущена"). Практический пример: Аналогичная заявка - "после нажатия кнопки выхода - открывается, остается открытым, и пищит до тех пор, пока не нажмешь * " Выяснено, что производились работы по шпаклевке кабельных штробов, а сами понимаете, что кнопка выхода Визит подключается скруткой, которая оказалась под слоем влажной шпаклевки, так вот - утечки по этой влаге было достаточно для невозврата контроллера в состояние "кнопка отпущена". Второй пример: Кнопка выхода не Визит, "НОУ НЕЙМ" - внутрь самого механизма кнопки попала вода - проявление абсолютно аналогично. Там достаточно бывает именно "ОТСЫРЕЛО", чтобы вылезла такая бяка. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 6th July 2025 - 14:53 |