БУД-302М+БВД-311R+БК-100М, Панель не подает признаков жизни |
БУД-302М+БВД-311R+БК-100М, Панель не подает признаков жизни |
| Random |
Mar 14 2013, 18:10
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 14-March 13 Member No.: 47 731 |
Вечер добрый!
При запуске связка БУД-302М+БВД-311R+БК-100М (40-50 квартир) работает нормально, и чипом открывает и кнопкой. Иногда работает день, а может пару часов проработать. После чего панель виснет намертво, замок работает (электромагнитный): на ключи RFID не реагирует, на кнопки тоже. Открывается только ломом, или изнутри кнопкой. После снятия питания работает нормально, но проблема повторяется. Перед этим идут симптомы: забывает часть записанных ключей, забывает общий код открывания замка (приходится прописывать заново). Из девяти подъездов проблема вылезла на четырех. На КЗ и переполюсовку БК звонили, все в норме. Единицы между собой и десятки - тоже норма. В одном подъезде поменяли БУД на старенький (был в запасе) БУД-301М. Второй день все работает без нареканий. На остальных трех поменяли на вновь заказанные БУД-302М. И к вечеру ситуация повторилась. Где искать? |
![]() ![]() |
| Simo |
Jul 16 2013, 13:44
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 1 Joined: 14-December 06 From: Tallinn, Estonia Member No.: 174 |
Здравствуйте!
Бывают аномалии! У нас была такая же проблема с тем же комплектом ( БВД313Т, БУД302М, ВК30, МЛ300, 3 подъезда). В разое время системы зависали и работала только кнопка открытия (пока держали жверь открыта). Поменяли панели, буды, коммутаторы, проводку. Делая замеры (между дверью и фазой показывало 220В) обнаружили что в доме нет заземления. Изолировали панели от дверей. Протянули от громоотвода отдельную линию заземления. Это всё на протяжении полу года. Всё закончилось тем что поменяли БУД302 на БУД301 и всё заработало (тьфу-тьфу-тьфу). |
| petr5555 |
Jul 16 2013, 14:41
Post
#3
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Здравствуйте! Бывают аномалии! У нас была такая же проблема с тем же комплектом ( БВД313Т, БУД302М, ВК30, МЛ300, 3 подъезда). В разое время системы зависали и работала только кнопка открытия (пока держали жверь открыта). Поменяли панели, буды, коммутаторы, проводку. Делая замеры (между дверью и фазой показывало 220В) обнаружили что в доме нет заземления. Изолировали панели от дверей. Протянули от громоотвода отдельную линию заземления. Это всё на протяжении полу года. Всё закончилось тем что поменяли БУД302 на БУД301 и всё заработало (тьфу-тьфу-тьфу). А при чём тут аномалии? Это сплошь и рядом !!! Заземления в большинстве домов нет. Его вообще стали делать только в новостройках. А железная дверь работает как антенна и вносит опомехи, особенно если рядом есть передатчики. При этом в панели играет радио. Изолировать панель от двери - это нормальный вариант. |
Random БУД-302М+БВД-311R+БК-100М Mar 14 2013, 18:10
Integral Service Нечто похожее бывает, при сбоях электропитания БУД... Mar 15 2013, 17:30
farcry13 Добавлю сюда вопрос, так как оборудование аналогич... Apr 11 2013, 12:34
petr5555
Добавлю сюда вопрос, так как оборудование аналоги... Apr 11 2013, 14:49
farcry13
Для начала проверяйте питание.
Затем идите после... Apr 11 2013, 16:37![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 21:21 |