БК А418, при снятии трубки пульта консьержа |
БК А418, при снятии трубки пульта консьержа |
| Alexey_A |
Jul 4 2013, 10:51
Post
#1
|
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
при снятии трубки пульта консьержа сразу открывается дверь, причем только в двух парадных(из трех подключеных) одна работает нормально... никто не подскажет, в чем может быть причина?
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Jul 4 2013, 11:09
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Проверьте, не перепутаны ли LN in и LN out.
Для пробы можете поставить перемычку между этими клеммами. Происходит у Вас следующее - при снятии трубки пульта, реле в БК А418 отключает линию подъезда, чтобы она не влияла на пульт. Если перепутать вход и выход, то вместо линии подъезда отключается линия от БУДа, а это фактически команда на открывание. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A БК А418 Jul 4 2013, 10:51
Alexey_A Линия не перепутана сто пудов... Такое впечатление... Jul 17 2013, 10:16
Alexey_A Проблема решилась, был обрыв LN+ интересно, что вы... Jul 18 2013, 12:10![]() ![]() |