глючит БВД-342R |
глючит БВД-342R |
| moseev1988 |
Apr 8 2013, 11:32
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 1-April 13 Member No.: 47 751 |
День добрый!!!
Проблема заключается вот в чем: установленный на подъезде БВД глючит не открывает с ключей, не набирает квартиры.... проверяю этот БВД в офисе - все нормально работает, даже не выключая из сети сутки он не глючит. Подскажите пожалуйста, какой элемент или элементы у БВД необходимо заменить для того, что бы БВД не глючил при повторной установке на дверь подъезда... Спасибо!!! |
![]() ![]() |
| Admin |
Jun 6 2013, 09:45
Post
#2
|
|
Администратор ![]() ![]() Group: Admin Posts: 50 Joined: 6-October 06 From: Moscow, Russia, 127055, Butyrsky Val St., 50 Member No.: 1 |
Уважаемые участники форума.
Мне поручено разместить на форуме информацию, полученную от разработчиков VIZIT по вопросу сбоев работы блоков управления БУД-302М. В начале мая 2013 года были получены сведения об отдельных случаях сбоев в работе БУД-302М. Анализ указывает на то, что сбои происходят в результате воздействий сильных внешних помех. Разработчики провели исследование образцов блоков, возвращённых из эксплуатации. К сожалению, в лабораторных условиях сбоев (зависаний) в работе БУД-302М добиться не удалось. Однако, в компании обеспокоены сложившейся ситуацией. Количество обращений по поводу сбоев в работе составило около 2% от количества блоков, выпущенных в феврале – марте 2013 года. Поэтому были приняты следующие меры. Учитывая опыт эксплуатации блоков управления БУД-302К-20 и БУД-302К-80, была разработана новая версия (V.407) прошивки микроконтроллера блока БУД-302М. По аналогии с указанными блоками, вместо внешнего кварцевого генератора использован внутренний (встроенный в микроконтроллер) генератор. Кроме того, акцент был направлен на введение в программу дополнительных «ловушек», которые обеспечивают сброс микроконтроллера в случае его зависания. По мнению разработчиков, эти меры должны существенно повысить помехоустойчивость блока. Сейчас блоки с прошивкой V.407 проходят проверку на «проблемных» объектах. Планируется внедрить в производство данную прошивку в блоках, произведенных с июня 2013 года. Что касается блоков управления БУД-302М, в которых проявились сбои в работе: ремонт блоков будет произведён согласно гарантийным обязательствам. В настоящее время команда специалистов VIZIT прилагает все возможные усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию в наиболее короткие сроки. -------------------- Sincerely,
Forum Administrator |
moseev1988 глючит БВД-342R Apr 8 2013, 11:32
L0Ki Вы уверены, что БУД исправен? Apr 8 2013, 21:23
Dimir
Вы уверены, что БУД исправен?
Если зависания свя... May 18 2013, 10:49
TS128
День добрый!!!
Проблема заключается ... Apr 12 2013, 09:47
Integral Service Прежде чем что то менять проверьте линию RX и TX.... Apr 12 2013, 17:31
Александр Миронов Аналогичная ситуация на трех подъездах. Периодичес... Apr 18 2013, 11:37
Александр Миронов
Аналогичная ситуация на трех подъездах. Периодиче... Apr 24 2013, 23:45
kolamba50 У нас аналогичная проблема только панель универсал... Apr 19 2013, 14:16
Integral Service Лично я не проверял, но коллеги говорят что бывают... Apr 19 2013, 18:46
Бугор Аналогичная проблемма.
В одном из подъездов 6-ти п... May 22 2013, 23:46
Integral Service
В этом Вы наверное правы, хотя функционально он у... May 23 2013, 16:09
TS128
В этом Вы наверное правы, хотя функционально он у... May 23 2013, 20:25
alex_t2 Кстати, БУД-420 явно усовершенствовали - из него с... May 23 2013, 21:22
Geo
Кстати, БУД-420 явно усовершенствовали - из него ... May 23 2013, 21:50
alex_t2 Явный недостаток - хитрожопая таблица набора.
Не п... May 23 2013, 22:04
Geo
Не понимаю, если мы огораживаем дом (чаще всего о... May 23 2013, 23:18
alex_t2 Идеология построения, в целом, понятна.
По факту ... May 23 2013, 23:32
Александр Миронов Сегодня опять завис подъезд. Как всегда на ключи н... May 25 2013, 00:21
TS128
Сегодня опять завис подъезд. Как всегда на ключи ... May 26 2013, 19:24
Александр Миронов
Аналогичная улучшенная модель это БВД-343. Но воо... May 26 2013, 20:16
petr5555
Там меняли дверь и при переустановке оборудования... May 27 2013, 12:28
domofon Подерживаю тему. Считаю это заводской брак. у ме... Jun 3 2013, 09:46
Александр Миронов Ну вот еще один подъезд нарисовался. Примечательно... Jun 3 2013, 18:31
domofon Разработчики ну что молчите. Скажите что поменяли ... Jun 4 2013, 10:18
domofon Проанализировал данные. получается что глюк. в про... Jun 4 2013, 11:54
TS128 Представители VIZIT здесь в последнее время практи... Jun 4 2013, 21:33
domofon Проблема не в БВД 342(они у меня все хорошо работа... Jun 5 2013, 05:47
domofon
Что касается блоков управления БУД-302М, в котор... Jun 10 2013, 06:20
TS128
А как будет выглядеть компенсация на транспортные... Jun 10 2013, 08:25
domofon
Раньше доставка груза состоящего из 100% гарантий... Jun 10 2013, 10:36
TS128 Очень приятно слышать эту информацию!
Очень п... Jun 7 2013, 17:07
Admin КОМПЛЕКТ БВД-342R + БУД-302М в ПОДАРОК!
Уважае... Jun 20 2013, 14:03
Dmfn_Create
КОМПЛЕКТ БВД-342R + БУД-302М в ПОДАРОК!
Уважа... Nov 25 2014, 11:33
Vitalik Я могу предоставить пять последних БВД-342R, завис... Aug 22 2013, 22:19
COMRAD А саму прошивку получить совсем не реально? Хотя б... Nov 5 2013, 18:28
Владимир Добрый день! После недельных попыток решения п... Nov 15 2016, 15:31
petr5555
Добрый день! После недельных попыток решения ... Nov 15 2016, 18:13
Владимир
Не понял.
У Вас вообще ТМ ключи не работают или ... Nov 15 2016, 23:14
petr5555
вообще не работают.
Ну так действуйте последова... Nov 16 2016, 08:59
alex_t2 Отрезать провод ТМ-считывателя от платы и подключи... Nov 15 2016, 19:04
L0Ki Столкнулся с непонятной неисправностью на стареньк... Apr 8 2024, 09:35![]() ![]() |