БВД-431DXKCB + БУД420М + БК100. 20 квартир
2 года работало норм. последние 2 дня непонятный глюк. Жильцы говорят что вызов срабатывает раза с 5го, до этого пишет ошибку. Подключил трубку к БК вместо одной из квартир - ошибка Подключил напрямую к БУД - идет звонок. Подключил обратно БК к БУДу - всё работает. НА следующий день опять у всех вызов пропадает. Прозванивал БК - ни коротышей, ни переполюсовки, ни глючных трубок нет. В чем может быть глюк в БК или БУД? Как определить.? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
May 17 2013, 13:36
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Смотрите провод SEL, и перемычку SEL0 - SEL1
Не исключена неисправность коммутатора (не сбрасывается по сигналу SEL) -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
| Хемуль |
May 17 2013, 19:56
Post
#3
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
Смотрите провод SEL, и перемычку SEL0 - SEL1 Не исключена неисправность коммутатора (не сбрасывается по сигналу SEL) При первом осмотре выявил отсутствие перемычки (удивительно как все проработало столько времени без глюков), сразу поставил. Но это помогло не надолго.На на следующий день опять перестали идти вызовы. Переподсоединил бк - заработало. Буду ждать дальнейшее развитие событий -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
Хемуль Что неисправно? May 17 2013, 10:39
TS128
При первом осмотре выявил отсутствие перемычки (у... May 19 2013, 08:20
petr5555
БВД-431DXKCB + БУД420М + БК100. 20 квартир
2 года... May 17 2013, 14:39
Хемуль
Первым делом проверьте подключение всех проводов ... May 17 2013, 19:51
alex_t2 Напряжение на SEL коммутатора измерьте. При отключ... May 17 2013, 19:54
petr5555 Всё правильно. Нужно проверить и сразу пропаять в... May 19 2013, 11:55![]() ![]() |