Хемуль
БВД-431DXKCB + БУД420М + БК100. 20 квартир
2 года работало норм. последние 2 дня непонятный глюк.
Жильцы говорят что вызов срабатывает раза с 5го, до этого пишет ошибку.
Подключил трубку к БК вместо одной из квартир - ошибка
Подключил напрямую к БУД - идет звонок.
Подключил обратно БК к БУДу - всё работает. НА следующий день опять у всех вызов пропадает.
Прозванивал БК - ни коротышей, ни переполюсовки, ни глючных трубок нет.
В чем может быть глюк в БК или БУД? Как определить.?
alex_t2
Смотрите провод SEL, и перемычку SEL0 - SEL1
Не исключена неисправность коммутатора (не сбрасывается по сигналу SEL)
petr5555
Цитата(Хемуль @ May 17 2013, 10:39) *

БВД-431DXKCB + БУД420М + БК100. 20 квартир
2 года работало норм. последние 2 дня непонятный глюк.
Жильцы говорят что вызов срабатывает раза с 5го, до этого пишет ошибку.
Подключил трубку к БК вместо одной из квартир - ошибка
Подключил напрямую к БУД - идет звонок.
Подключил обратно БК к БУДу - всё работает. НА следующий день опять у всех вызов пропадает.
Прозванивал БК - ни коротышей, ни переполюсовки, ни глючных трубок нет.
В чем может быть глюк в БК или БУД? Как определить.?


Первым делом проверьте подключение всех проводов от БУД к БК.
Может есть облом провода или плохой контакт.
Если не поможет, то поменяйте БК.
Хемуль
Цитата(petr5555 @ May 17 2013, 15:39) *

Первым делом проверьте подключение всех проводов от БУД к БК.
Может есть облом провода или плохой контакт.
Если не поможет, то поменяйте БК.

Провод прозвонил и просмотрел сразу. Все отлично.
Жаль нет запасной бк или буда(((
alex_t2
Напряжение на SEL коммутатора измерьте. При отключенном и при подключенном проводе. Должно быть больше 10 Вольт в обоих случаях
Хемуль
Цитата(alex_t2 @ May 17 2013, 14:36) *

Смотрите провод SEL, и перемычку SEL0 - SEL1
Не исключена неисправность коммутатора (не сбрасывается по сигналу SEL)

При первом осмотре выявил отсутствие перемычки (удивительно как все проработало столько времени без глюков), сразу поставил. Но это помогло не надолго.На на следующий день опять перестали идти вызовы. Переподсоединил бк - заработало. Буду ждать дальнейшее развитие событий
TS128
Цитата(Хемуль @ May 17 2013, 23:56) *

При первом осмотре выявил отсутствие перемычки (удивительно как все проработало столько времени без глюков), сразу поставил. Но это помогло не надолго.На на следующий день опять перестали идти вызовы. Переподсоединил бк - заработало. Буду ждать дальнейшее развитие событий


В принцепе перемычка между SEL0 и SEL1 нужна лишь для того, чтобы физически превратить БУД из 200-квартирного в 100-квартирный. Это необходимо в тех случаях, когда количество квартир не превышает 100 шт. и БК ставятся только на одну линию SEL. По этому не удивительно...

Обеспечьте качественное соединение БК и БУД - для этого следует по возможности исключить лишние стыки, переделать соединения проводов в клеммах, аккуратно зачищать и заводить провода в клеммы... Не забываем, что гибкие (многожильные) провода полагается скручивать и обжуливать при помощи пайки перед зажатием в клеммы, либо опрессовывать в гильзы-наконечники. Не гибкие провода опрессовывать в гильзы напротив не следует.

Ещё иногда при завинчивании винтов клемника повреждается пайка этого самого клеммника к печатной плате, в этом случае получается постоянно неустойчивый контакт. Следует внимательно осмотреть плату с обратной стороны, где видно выводы клеммников впаянные в платы БУД и БК. Повреждённые пайки следует тщательно пропаять, либо заменить оборудование, с последующей отправкой неисправного в ремонт.
petr5555

Всё правильно. Нужно проверить и сразу пропаять все подозрительные пайки и дорожки на плате
панели и БК.
За 2 года они могли окислиться и потрескаться от перепадов температур.