![]() После ремонта домофона трубка перестала открывать дверь |
![]() После ремонта домофона трубка перестала открывать дверь |
Vadyuha29 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 14-May 13 Member No.: 47 809 ![]() |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
После ремонта домофона Цифрал M-10M (замены контроллера), трубка Vizit УКП-12М перестала открывать дверь, слышны только щелчки. До этого год трубка работала исправно. Замена контроллера, регулировка баланса и т.д. не помогает. Пожалуйста, посоветуйте, куда копать!!! Ведь что-то же они поменяли, что трубка перестала работать. Трубку проверял, купил новую такую же - не открывает дверь и все. Один раз открыла случайно, много раз подряд нажал наудачу, больше воспроизвести эффект не удалось. |
![]() ![]() |
Vadyuha29 |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 14-May 13 Member No.: 47 809 ![]() |
Извините, все обязательно проверим. Спасибо за совет!!
А может быть проблема связана с различной регулировкой трубок? TS128: "По электрической схеме трубки ТАП, о котрых Вы говорите практически не отличаются от трубок Vizit УКП-8SM/9М/10М/12/12М. Визитовские трубки УКП-8SM/9М/10М/12/12М между собой вообще не имеют отличий в электрической схеме: ставте любую какая понравится. Различия между ТАП и УКП имеются фактически только в некотрых конструктивных решениях. Как правило трубки ТАП и УКП полностью взаимозаменяемы, и работают без проблем. Однако в очень редких случаях могут наблюдаться проблемы связанные с немного различной регулировкой трубок, но это легко устраняется. Ставте трубку Vizit - как правило всё будет работать отлично и сразу, но если будкт пробемы - пишите. " |
![]() ![]() |