![]() Бкм440+бвд403+монитор460 |
![]() Бкм440+бвд403+монитор460 |
Lion |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 17 Joined: 26-February 13 Member No.: 47 710 ![]() |
Может ли это работать ?
В подъезде установлен буд420 на плошадке бк4v. Стоит задача поставить дополнительную панель перед дверью. Терминал монитора 460 уже куплен. |
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Будет работать, даже больше скажу, без БКМ терминал даже с подъездным не сможет работать. Надеюсь БВД-403CPL имеется ввиду?
-------------------- www.isnv.ru
|
Lion |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 17 Joined: 26-February 13 Member No.: 47 710 ![]() |
Будет работать, даже больше скажу, без БКМ терминал даже с подъездным не сможет работать. Надеюсь БВД-403CPL имеется ввиду? Не работает. Камеру вижу, но кнопка Вызова не работает. Бвд403. Бкм Line Line+ Grn. Line- grn E. E Ev. Vo Vi2. Ec2 Дополнительный блок питания не ставлю. Где ошибка? |
Geo |
![]()
Post
#4
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 57 Joined: 2-February 11 Member No.: 46 598 ![]() |
Не работает. Камеру вижу, но кнопка Вызова не работает. Бвд403. Бкм Line Line+ Grn. Line- grn E. E Ev. Vo Vi2. Ec2 Дополнительный блок питания не ставлю. Где ошибка? Ну что-то сильно в двух последних подключениях напутали. Ec на БВД-403 - Ес2 на БКМ-440 Vo на БВД-403 - Vi2 на БКМ-440 Одно не понятно, как при Вашем подключении при перепутанном питании камеры и видеосигнале, Вы увидели камеру. Возьмите паспорт БКМ-440, там все схемы подключения. Уберите из схемы на странице 3 БПД-18/12-1-1 и замок, получите ровно Вашу схему подключения (только вместо БВД-401 у Вас БВД-403) |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 05:23 |