помощь в в выборе оборудования |
помощь в в выборе оборудования |
| omen |
Apr 5 2012, 09:14
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 5-April 12 Member No.: 47 268 |
Такая ситуация
один подъезд, две входные двери и всего 6 квартир необходимо: в трех из них аудио домофон в трех других видео домофон на входные двери в подъезд и квартиры Помогите в выборе оборудования |
![]() ![]() |
| Sergeip |
Apr 23 2012, 04:02
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 13-April 12 Member No.: 47 284 |
|
| TS128 |
Apr 23 2012, 16:16
Post
#3
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Посидел на выходных, нарисовал схемку. Как я понял из документации, к БВД-405СР-2 нужен еще блок РВС-2. Только не понятно, он идет в комплекте с вызывной панелью или его надо будет докупать отдельно. У Вас неверно подключен замок и линия управления замком на БВД. Вот ваша исправленная схема: РВС-2 разумеется в комплект БВД не входит потому, что во-первых у VIZIT вообще не принято выпускать изделия комплектами, КТМ-602 укомплектованный считывателем, это редкое исключение. Во-вторых РВС далеко не всегда нужен. Часто бывает что монитор ставится только одному абоненту а другому или двум-трём другим абонентам ставятся просты трубки УКП... Кроме того 2 абонента с мониторами - это не 4, и кабель у Вас наверняка не слишком длинный, поэтому РВС вполне можно не ставить совсем. Кстати я на вашей схеме я совершенно напрасно подвёл питание к РВС-2, блоку РВС-2 питание (GND и P) вообще не требуется, эти клеммы подключаются в случае когда от РВС питаются мониторы. Но для РВС-4 эти провода напротив нужны. Если подключить БВД-405 на канал B обоих БКМ, а БВД-407 на канал A - что часто бывает более логично, то РВС точно можно не ставить. Не забудьте про диод обратной полярностью параллельно замку, диод не случайно нарисован. Диоды нужно ставить всем трём замкам. КТМ-602 я уже говорил выше в блоке питания не нуждается. Блоки питания замков требуется поставить только для БВД-407 где есть контроллер но нет источника питания замка. Можно один БПД-18/12-1-1 поставить на оба замка в прицепе. Один замок, тот, что ближе, можно подключить на выход 12V, а другой замок на выход 18V можно через провод довольно большой длинны. Никаких перемычек на БПД ставить не нужно. Просто две клеммы на один замок и две клеммы на другой. Разница в напряжении при кратковременный подаче питания не имеет значения, даже наоборот может компенсировать потери в длинном проводе. По документациям VIZIT все электромеханические замки рекомендуется питать от выхода 18V, но если замок уверенно работает и от 12V, то значит так и оставить его на этом напряжении. А при питании двух электромеханических замком от одного блока питания важно не перегружать выпрямители и предохранители - поэтому просто подключить замки на разные выходы блока питания и не думать о напряжении. |
| Sergeip |
Apr 18 2013, 13:23
Post
#4
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 13-April 12 Member No.: 47 284 |
Наконец-то дошли руки до подключения. И первые проблемы. На офисе не работает защелка нормально-открытая, точнее на нее не подается нужное напряжение. Подключили Монитор+БКМ-440+БВД-407+Кнопку Exit300m. 12 вольт взяли от рипа с сигнализацией. Измерили напряжение на БВД на Разъеме GND, с рипа приходит - 13,75в. А дальше мистика. Ток идет в кнопку, проходит светодиод и на самой кнопке на выходе 10,1 вольт. Из-за этого защелка не работает. Взяли блок питания БПД18/12-1-1. Включили в сеть. Сразу на выходе 18 вольт у 12 и 27 вольт у 18. Вообщем непонятности полные. И подскажите как настроить подключение с нормально-открытой защелкой. На выходе E+ у меня 3,8 вольта. На выходе Lc у меня ноль.
|
| TS128 |
Apr 18 2013, 20:35
Post
#5
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Наконец-то дошли руки до подключения. И первые проблемы. На офисе не работает защелка нормально-открытая, точнее на нее не подается нужное напряжение. Подключили Монитор+БКМ-440+БВД-407+Кнопку Exit300m. 12 вольт взяли от рипа с сигнализацией. Измерили напряжение на БВД на Разъеме GND, с рипа приходит - 13,75в. А дальше мистика. Ток идет в кнопку, проходит светодиод и на самой кнопке на выходе 10,1 вольт. Из-за этого защелка не работает. Взяли блок питания БПД18/12-1-1. Включили в сеть. Сразу на выходе 18 вольт у 12 и 27 вольт у 18. Вообщем непонятности полные. И подскажите как настроить подключение с нормально-открытой защелкой. На выходе E+ у меня 3,8 вольта. На выходе Lc у меня ноль. Всё просто: В голосовом меню БВД-407 выберете режим замка "электромагнитный замок" ведь у вас нормально открытая защёлка... Время поставьте 7 сек. или около того - как для электромагнитного замка... минус защёлки подключите напрямую к клемме LC на БВД-407. Плюс защёлки напрямую на +12V от вашего РИПа. Минус вашего РИПа соедините с клеммой GND блока БВД. Не забудьте поставить диод обратной полярностью параллельно защёлке. Диод желательно ставить прямо на клеммы защёлки или максимально близко к ним. Диод в зависимости от тока защёлки - если защёлка потребляет не более 1A то подойдёт самый распространённый сейчас диод - 1N4007 или с другой последней цифрой в маркировке. Вывод диода с полоской - это катод, его надо подключить к плюсу защёлки, это и будет обратная полярность. В противном случае диод даст короткое замыкание. Белый и зелёный провода от кнопки не используются - так будет работать надёжнее. Красный провод кнопки подключается на клемму OP блока БВД, чёрный провод на GND, а синий на плюс РИПа или на клемму +Е - по вкусу. Ваш РИП вполне совместим и уместен в вашей системе, в том случае если он подходит по параметрам вашей защёлке. Только если для питания защёлки используется РИП то для питания БВД и монитора лучше использовать импульсный блок питания на 18 или 24V с одним выходным напряжением, либо БКМ или РИП на два напряжения - 12 и 24V к примеру... |
| Sergeip |
Apr 19 2013, 12:08
Post
#6
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 13-April 12 Member No.: 47 284 |
Подключил по вашей рекомендации. Настроил на БВД электромагнитный замок. Включил в сеть. Замок никак не отреагировал. Измерил напряжение на LC - 0.
Уличную часть с KM-602 поставили без проблем. |
| TS128 |
Apr 19 2013, 20:59
Post
#7
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Подключил по вашей рекомендации. Настроил на БВД электромагнитный замок. Включил в сеть. Замок никак не отреагировал. Измерил напряжение на LC - 0. Уличную часть с KM-602 поставили без проблем. Поправка: КТМ-602. А если нажать кнопку выхода - напряжение тоже будет 0? БВД-407 должен замыкать GND на LC. Напряжение на LC следует измерять относительно плюса питания замка или относительно +E... Если БВД исправен и правильно настроен всё должно работать. Напряжение на замок при либой настройке БВД подаётся либо когда замок должен быть закрыт либо когда открыт, третьего состояния не бывает. КТМ-602 работает точно также и ужел управления замком там точно такой же по схеме и деталям. |
omen помощь в в выборе оборудования Apr 5 2012, 09:14
TS128 Поставьте 2 БУД-302М и два любых БВД 300 серии по ... Apr 5 2012, 14:17
Sergeip Подскажите, тоже требуется помощь в выборе оборудо... Apr 13 2012, 10:45
TS128 Карт доступа в номенклатуре оборудования VIZIT нет... Apr 13 2012, 11:21
Sergeip Спасибо за ответ. А подскажите, каким кабелем лучш... Apr 13 2012, 13:26
Sergeip Выбрал следующее оборудование.
В офис:
Монитор - ... Apr 13 2012, 14:25
TS128 У вас имеются некоторые ошибки:
В офис:
Монитор -... Apr 13 2012, 15:37
Sergeip Спасибо за ответы.
Скажите, а как вообще возможно ... Apr 16 2012, 11:57
TS128 Не понимаю откуда вы взяли такие предположения...
... Apr 16 2012, 13:15
Sergeip
Поправка: КТМ-602.
А если нажать кнопку выхода -... Apr 22 2013, 07:52
Sergeip Почитал инструкцию, написано что питание домофона ... Apr 24 2013, 09:33
petr5555
Почитал инструкцию, написано что питание домофона... Apr 24 2013, 09:40
Integral Service
солидарен, без этих знаний даже пробовать не стои... Apr 24 2013, 14:03![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 13th December 2025 - 11:56 |